Sinds een week doet onze verwarming het niet meer. Wij hebben radiatoren met draaiknoppen en geen vloerverwarming. De helft van de draaiknoppen staat ook daadwerkelijk open.
De CV is een Remeha Calenta 28C en we hebben een Nest Learning Thermostaat V3. De features die die thermostaat heeft gebruiken we eigenlijk niet, de thermostaat is ook niet draadloos maar met een kabel verbonden aan de Heatlink.
Bij een eerste check bleek dat de waterdruk op 0.8 bar stond. Na deze te hebben aangevuld tot 1.8 bar deed de verwarming het echter nog steeds niet.
Er komt nog wel warm water uit de kranen en douche (hoewel hij niet meer zo heet wordt als eerst).
Op het moment dat ik de thermostaat aanzet, zie ik op het scherm van de CV wel een verandering. Deze springt naar status 8 (Regelstop) en substatus 0 (Wacht op branderstart). Hier blijft hij oneindig op staan zonder aan te gaan. Na meerdere monteurs gebeld te hebben die allemaal vakantie hadden was er 1 iemand zo vriendelijk om over de telefoon te helpen.
Ik heb nu de CV opengemaakt en de rode en blauwe draad losgehaald en er een draadje van de ene groene naar de andere groene koppeling gezet (foto van een andere post geplukt want ben niet thuis nu, maar dit is hetzelfde zoals bij mij thuis). Na 2 minuten ging de CV nu wel aan.
Hieruit concludeerde de monteur dat mijn thermostaat kapot was.
Ik overweeg nu om een andere thermostaat aan te sluiten maar heb nog twijfels omdat de thermostaat wel daadwerkelijk een signaal overbrengt aan de CV (hij verandert immers van status bij het aanzetten van de thermostaat). En ook omdat het douchewater niet meer zo heet wordt als vroeger.
Iemand die hier meer over weet?
De CV is een Remeha Calenta 28C en we hebben een Nest Learning Thermostaat V3. De features die die thermostaat heeft gebruiken we eigenlijk niet, de thermostaat is ook niet draadloos maar met een kabel verbonden aan de Heatlink.
Bij een eerste check bleek dat de waterdruk op 0.8 bar stond. Na deze te hebben aangevuld tot 1.8 bar deed de verwarming het echter nog steeds niet.
Er komt nog wel warm water uit de kranen en douche (hoewel hij niet meer zo heet wordt als eerst).
Op het moment dat ik de thermostaat aanzet, zie ik op het scherm van de CV wel een verandering. Deze springt naar status 8 (Regelstop) en substatus 0 (Wacht op branderstart). Hier blijft hij oneindig op staan zonder aan te gaan. Na meerdere monteurs gebeld te hebben die allemaal vakantie hadden was er 1 iemand zo vriendelijk om over de telefoon te helpen.
Ik heb nu de CV opengemaakt en de rode en blauwe draad losgehaald en er een draadje van de ene groene naar de andere groene koppeling gezet (foto van een andere post geplukt want ben niet thuis nu, maar dit is hetzelfde zoals bij mij thuis). Na 2 minuten ging de CV nu wel aan.
Hieruit concludeerde de monteur dat mijn thermostaat kapot was.
Ik overweeg nu om een andere thermostaat aan te sluiten maar heb nog twijfels omdat de thermostaat wel daadwerkelijk een signaal overbrengt aan de CV (hij verandert immers van status bij het aanzetten van de thermostaat). En ook omdat het douchewater niet meer zo heet wordt als vroeger.
Iemand die hier meer over weet?