Ik weet dat er al veel over geschreven is en ik ben een hele avond bezig geweest om de vele topics door te lezen, maar dan toch nog een vraag!

De badkamer ligt nu helemaal open en het wordt tijd om de randaarde aan te pakken. In de badkamer bevindt zich een centraaldoos die naar de meterkast gaat.

In de oude situatie was het bad, douchebak, wastafelkraan en radiator geaard. Situatie nu is een kunsstof bad en douche. Houtenvloer, lewisplaten, beton, vloertegels

Is het nodig om alle kranen apart te aarden? Er komt een centrale waterleiding binnen er gaat vanuit daar naar bad/douche/wastafelkraan. Als ik één kraan aard, dan zijn toch eigenlijk meteen alle kranen geaard? Of zie ik dat verkeerd? Radiator wordt uiteraard apart geaard.

groet Joris
 
Ik denk dat je randaarde, centraal aardpunt en vereffening verward. Je brengt een centraalaardpunt aan, vanwaar je alle metalen delen vereffend (Lewis plaat?). Waterleiding vanaf één punt is voldoende. Het centraal aardpunt aard je op de aarde draad in de centraal doos.
 
Je hebt helemaal gelijk. Ik begrijp de termen, maar gebruik ze door elkaar.

Maar mijn veronderstelling dan een link leggen bij een enkele kraan voldoet voor alle kranen is dus correct!
 
Idd ervanuit gaande dat warm en koud doormiddel van mengkranen met elkaar verbonden zijn. Meestal wordt het CAP onder de wattafel geplaats; uit het zicht en toch permanent bereikbaar.
 