Randaarde in badkamer

Dykie2

  • #1
Ik ga van een bestaande slaapkamer een badkamer maken.

Na het plafond eruit te hebben getrokken kom ik erachter dat ik geen aardedraad in de centraaldoos heb zitten. Dit betekent dus dat ik de wandcontactdozen niet kan voorzien van randaarde.

Kan ik dit zomaar doen of moet ik zien dat ik toch een aardedraad ernaartoe krijg. De ruimte staat wel aangesloten op een groep die achter een aardlekschakelaar staat.

De wandcontactdozen komen +/- 3 meter van de natte cel af. Kan ik dan gewone wandcontactdozen gebruiken die je in elke andere ruimte gebruikt of zijn hier speciale voor.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Je moet alle wandcontactdozen voorzien van randaarde.
Zonder randaarde geen wcd-en in de badkamer.
 

Dykie2

  • #3
Kun je ook uitleggen waarom. ik ben een eigenwijze ... die altijd het waarom van iets wil weten
 

Ronald42

  • #4
Je zult een aardedraad moeten trekken. Van Centraaldoos naar centraaldoos (In de richting van de groepenkast) tot je een aardedraad tegenkomt. Dit kan zelfs pas in de groepenkast zelf zijn.
Ga geen niet geaarde wandcontactdozen gebruiken dit kan levensgevaarlijke situaties creëren.

In nieuwbouw en renovatie moet tegenwoordig alles zijn geaard dit is uiteraard niet voor niets. Uitleggen kan wel maar is al diverse keren gedaan gebruik even de zoekfunctie en je zult een schat aan informatie vinden.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Omdat bij een defect naar aarde de spanning op de behuizing maximaal 24v tov aard mag bedragen in een badkamer.
Als een apparaat een defect heeft naar aarde en jij hebt geen randaarde dan zal er tussen behuizing en de vloer 230v staan hetgeen met natte voetjes einde oefening is.

Daarbij is het gewoon de wet, 30mA aardlek en voorzien van randaarde.
 

Dykie2

  • #6
Ok dat is duidelijk. De wcd dus van aarde voorzien. De plafondspots worden aangesloten middels een 12 volts trafo. ervan uitgaande dat het verschil maximaal 24 volt mag bedragen hoeven deze dus niet geaard te worden klopt dit?

Indien de wcd van randaarde zijn voorzien kan ik dan elke gewenste wcd met randaarde plaatsen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Ja elke wcd voldoet.
Je moet bij je spots even rekening houden met de hoogte waarop deze gemonteerd worden.
Boven de 2,30 m heb je namelijk niet meer van doen met speciale eisen je zit dan buiten de zone indeling.
Mochten de spots binnen 2,30 m uit de vloer gemonteerd worden dan moet er een SELF trafo gemonteerd zijn.
 