Stopcontact badkamer zonder randaarde

Willard

  • #1
Wij hebben in de badkamer alleen een "scheerapparaat" stopcontact. Ik wil hier graag een normaal stopcontact op zetten. Als ik het oude stopcontact eraf haal komen er twee draden tevoorschijn: een rode en groene, en geen randaarde. Mijn vraag is: kan ik het stopcontact gewoon aansluiten??? (zonder randaarde), ik neem aan dat de leiding gewoon op aardlekschakelaar aangesloten zit. In het oude "scheerapparaat" stopcontact zat een ingebouwde scheidings travo.

Advies graag!
 

Lichtpunt

  • #2
Nee, u zult een randaarde moeten bijtrekken wilt u daar een contactdoos plaatsen.
Tevens moet u ervoor zorgen dat deze beveiligd wordt door een aardlekschakelaar.
En ook mag deze contactdoos zich niet bevinden in zone 1 of 2.
Als u een beschermingsleiding gaat bijtrekken moet deze eigenlijk de kleur grijs hebben(oude kleur) of u moet nieuwe bedrading trekken.(nieuwe kleuren)
 

Willard

  • #3
Bedankt voor het antwoord. Boven de spiegel zit een afdekdoos waar een lamp geplaats kan worden. Hier komt de elektriciteitleiding binnen. Naast de rode en groene draad (die zijn doorgetrokken naar "scheerstopcontact") zitten er ook een grijze en een zwarte. Wat zijn dit voor draden?? Is misschien 1 van deze een randaarde draad? dan kan ik die doortrekken richting nieuw stopcontact.

Bvd voor het antwoord
 

Lichtpunt

  • #4
Lichtpunt schreef:
Als u een beschermingsleiding gaat bijtrekken moet deze eigenlijk de kleur grijs hebben(oude kleur)
Deze heeft u dus nu ook gevonden in de doos van de verlichting, dit is de aarde. De zwarte is de schakeldraad om de lamp op aan te sluiten.
 

Willard

  • #5
Kan ik deze grijze draad doortrekken?
 

Lichtpunt

  • #6
Deze grijze draad kunt u oplassen met een lasdop, en verder gaan met een grijze draad van 2,5mm2, deze moet u dan aansluiten op het beschermingscontact van de contactdoos. De rode nul en de groene fasedraad sluit u op de polen aan.
 

Ronald42

  • #7
De WCD moet dan wel beveiligd zijn door uw aardlekschakelaar anders mag u er geen normale WCD op zetten. Een scheerWCD mag dan wel weer.
 

Fendtgek

  • #8
En wat is het verschil tussen een normale wcd of een scheerwcd?
 

Ronald42

  • #9
Een scheerWCD heeft een ingebouwde scheidingdtransformator en kan slechts een zeer lage belasting aan. Door de trafo kan er naar aarde nooit een gesloten circuit ontstaan en iemand geëlektrokuteerd worden.
 

Fendtgek

  • #10
Oke, weer wat geleerd! En wat versta je onder een zeer lage belasting?
 

Lichtpunt

  • #11
U heeft dit advies van zondag geciteerd?
Lichtpunt schreef:
Tevens moet u ervoor zorgen dat deze beveiligd wordt door een aardlekschakelaar.
 

Ronald42

  • #12
Had ik gezien maar betwijfelde sterk dat de TS dit ook had gelezen. :wink: Vooral omdat hij er niet meer op terug kwam daarom benadukte ik het nog even. Altijd beter dan morgen weer zo'n naar bericht in de krant. :cool:
 

Lichtpunt

  • #13
Ronald, vanuit dat standpunt gezien heb je gelijk e.e.a. nog eens te benadrukken!
Natuurlijk blijven we hopen dat TS onze adviezen serieus nemen en daarmee wat doen.
 
Status