Radson multicom hrc 26 storing 4

Arabel

  • #1
Hallo,

Onze Radson multicom hrc 26 cv ketel geeft dagelijks een aantal keren storing 4. Soms helpt resetten maar meestal moet de stroom eraf en dan nog een keer resetten.
Dit moet steeds vaker gebeuren.
De ketel is van 1999.
Heeft iemand ook dit probleem gehad en wat was de oplossing ?

Groeten Arabel
 

Sil

  • #2
Ik dacht een sensor storing, kan er nu geen documentatie op na slaan maar koppel het op een later tijdstip nog even terug.

Het bevreemdt me wel dat de stekker eruit moet, reset zou voldoende moeten zijn voor ontgrendelen.
 

Big smurf

  • #3
Hallo,

Storing 4 geeft een module fout aan.
Wat u zelf kint nakijken is, is de bedrading van het gasblok nat/vochtig.
Controleer de aardverbingen (groen/gele draad).
Meet de weerstand van de ontsteekkabel, deze moet +/- 1 kilo ohm zijn.
(wel even de stekker uit het stopcontact halen)

Het beste is om een service dispay aan de ketel te hangen.
Deze geeft namelijk nog een nummer aan.

Storing 4-05/06/07/11/13/14/15/16/17/42 en 44 geeft aan module fout.
Storing 4-03 is het gasblok.
Storing 4-13 aarding gasblok.
Storing 4-18/21 is ntc 1.
Storing 4-19/22 is ntc 2.
Storing 4-20/23 is ntc 3.

Meest voorkomend is storing 4-30 ntc 1 en ntc 2 vervangen.
Dit zijn de twee kleine ntc's.
 

Arabel

  • #4
Hallo,

Dat is allemaal heel duidelijk. Het is nergens nat/vochtig dus ik denk dat de aarding wel oke is. Ik zal de weerstand van de onstekingskabel eens doormeten, maar ik verwacht niet dat dat het zal zijn, net zoals de module omdat de elektronica op zich niets te lijden heeft.
Ik heb daarom sterk het vermoeden dat een van de ntc's niet goed meer is. Deze hebben ook te lijden van de temperatuur en verbrandingsgsgassen.

Kun je deze ntc zelf vervangen of moet daar een monteur aan te pas komen? Enig idee waar je deze ntc's kunt krijgen ?

Alvast hartstikke bedankt !
 

Big smurf

  • #5
Hallo,

Aan de module (mcba) kunt u zo niet zien of er een defect is, toch gebeurt het regelmatig dat de defect raakt, een interne fout.

Het vervangen van de ntc's is opzich niet moeilijk, alleen waar haal je ze vandaan.

Zit er toevallig geen installateurs bedrijf in de buurt of een groothandel waar u de ntc's kunt halen? Zo niet, dan denk ik dat u beter een service bedrijf kunt vragen.

nr ntc's : 933316
 

Arabel

  • #6
Hallo,

Het ziet ernaar uit dat we de mcba module maar gaan vervangen.
Na eerst de kleine dingen te hebben uitgesloten (ntc enz.) blijft de storing terugkomen. Soms gaat het dagen goed en vervolgens heb je de storing 10 keer op een dag.

Dit moet de elektronica zijn.

Groetjes
 

Arabel

  • #7
Hallo,

Na het vervangen van de mcba werkt de cv weer prima.

Bedankt voor alle nuttige tips!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?