Radson Multicom 26 HRC weinig waterdruk en lauw tapwater

Rick7

  • #1
Beste

Onze Radson Multicom 26 HRC geeft weinig waterdruk en alleen lauw tapwater , terwijl de cv goed functioneert!

Wat kan er aan de hand zijn!

vriendelijke groet

rick
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
In uw ketel zit een thermostatisch mengventiel, deze kan defect zijn.

Voel aans aan de leidingen bij dit ventiel, is de leiding tussen de wisselaar en het mengventiel wel goed heet en de uitgaande ww leiding ( naar de kraan) niet, dan is uw mengventiel defect.
Uw tap sensor kan ook het probleem geven.


Uw weinige water uit de kraan kan bij geregeld worden door de blinde dop in uw warmwater leiding onder de ketel te verwijderen, hierachter zit een schroef waarmee je de doorstroming kan regelen. LET wel op dat er niet meer water dan 6L/min uit de kraan komt, draait u hem te ver open, dan kan de ketel het niet meer aan en blijft het water ook lauw.

gr
 

Rick7

  • #3
Hoi

bedankt voor de reactie!

als ik warm water opvraag dan wordt het aan de afvoer kant van het thermostatisch meng ventiel even heel heet waarna het weer lauwer wordt
ook lijkt het dan dat de ketel terugzakt in "geluidsvolume"

omdat de witte knop van het thermostatisch meng ventiel lastig bereikbaar is is draaien ook lastig, maar ik durf te beweren dat er in de knop weinig beweging zit.

waar zit de tap sensor?

als ik de blinde knop dicht draai komt er geen warm water
als ik deze iets verder open zet wordt de waterstroom wel sterker maar niet op het niveau als het geweest is.
verder open zetten heeft geen zin want de waterstroom wordt er niet beter op.

vriendelijke groet
 
Status