Combinatie Radson MultiCom 26 HRC en Honeywell Modulation ?

Marco123

  • #1
Hoi heren, dames,

Ik heb een Radson MultiCom 26 HRC cv ketel. Volgens de technische documentatie is dit een traploos modulerende (30-100%) combiketel.

Er hing een Honeywell Chronotherm III.
Ik wil er nu een Honeywell Modulation op aansluiten.
Als ik dit doe dan gaat:
- het display van de Honeywell knipperen. Er verschijnt een steeksleutel.
- Resetten van de Radson helpt niet.
- de Radson slaat wel, gaat verwarmen, maar lijkt daar niet meer mee te stoppen. (experiment beeindigd bij 26 graden in de woonkamer).

Wat gaat er mis? Volgens een van de links zou ik een Radson 26HRC niet op een modulerende Honeywell kunnen aansluiten (de Bosch 26HRC wel). Klopt dit dus, ondanks de opmerking in de Radson documentatie dat een modulerende kamerthermostaat zou moeten kunnen. Of heb ik bepaalde aansluitingen niet goed? (mogelijk te lange draad naar de kamerthermostaat, of is dat onzin?) .
Hopelijk heeft een van jullie een antwoord....

Alvast heel erg bedankt.
Vriendelijke groet,
Marco
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #3
Een Honeywell Modulation kan helaas niet aangesloten worden op deze ketel.

De ketel zelf moduleert al.
 
Status