Radson Multicom 26 HRC verliest druk

Menmr

  • #1
Ik heb een Radson Multicom 26 HRC uit 1997. Sinds enige tijd verliest deze steeds in een aantal dagen de volledige druk. Het complete verwarmingsleidingnet incl radiatoren, koppelingen, kranen etc. is uitgebreid gecontroleerd en geinspecteerd, ook onder de vloer: Geen lekkage.

Uit voorzorg is ook het expansievat vervangen; nog steeds hetzelfde probleem.

Nu loopt de druk terug van ongeveer 2 bar tot zeg maar 0 bar in ongeveer een week dan moet ik weer bijvullen.

Wie heeft de oplossing?

Kan het effect van drukverlies cq een heel lage druk invloed hebben op de warmwatervoorziening. M.a.w. heel onregelmatig van temperatuur.....
 

BertB

  • #2
Hallo,

Er kunnen 2 dingen aan de hand zijn,
Ten eerste kan het de vlotterontluchter zijn bovenop de ketel,
Wanneer deze niet goed meer afsluit door vervuiling verlies je water via deze manier, er zal dan een nieuwe vlotterontluchter geplaatst moeten worden (ca. 20 euro materiaal).

Ten tweede kan het de warmtewisselaar zijn die lek is,
Dit kun je testen door:
Ketel van spanningsloos maken,
CV systeem vullen tot een druk van ca. 2.5 bar,
Deksel onderaan sifon verwijderen en er een emmer onder plaatsen
Als er gedurende bijv. een nacht water in de emmer komt is de warmtewisselaar lek en zal deze vervangen moeten worden
(ca. 160 euro materiaal)

Bert
 

Menmr

  • #3
Hallo Bert,

Bedankt voor de tips, ik ga ermee aan de slag. Ik neem overigens aan dat als de vlotterontluchter bovenmop de ketel lek is ik dat ook moet kunnen zien!?

Groeten,
Marcel
 

BertB

  • #4
Hallo Marcel,

inderdaad zou je het kunnen zien aan de aanslag van vuil aan de buitenkant van de ontluchter,
van vochtproblemen zal niet zo snel sprake zijn ivm het snel verdampen van het vocht bovenop de ketel.

Bert
 