Radson HR 2510 Tapwater temperatuur valt weg

CyberJam

  • #1
De temperatuur van het tapwater valt weg indien de warmwater kraan niet wordt afgeknepen. Indien je er koud water bij laat komen is de temperatuur ook te laag.

Ik heb de mengkraan op de ketel bij de uitstroom van de boiler helemaal op heet gedraaid (linksom) anders is het nog erger. De leiding wordt hier handwarm als de warmwater kraan helemaal openstaat aan het bad.
De ketel werkt volgens mijn oordeel volgens de juiste wijze. De meter geeft 90 graden aan tijdens dit alles. De ketel slaat ook regelmatig aan tijdens de warmte vraag.

Staat er teveel druk op mijn waterleiding waardoor de ketel het niet aan kan? Of is de uitstroom op een of andere manier te hoog? Douchen is niet leuk meer omdat het regelen van de temperatuur zo moeilijk is.

Wie heeft er een tip?
 

Sil

  • #2
Je geeft zelf aan dat je het mengventiel al op 60 graden hebt verdraaid.

Als je nu eens voorzichtig voelt aan de warmwaterleiding die het mengventiel ingaat (Bovenzijde) dan zou deze best wel eens heel heet kunnen zijn terwijl de leiding die weggaat (onderzijde) lauwtjes aanvoelt.

Als dat zo is is je mengventiel defect/vervuild.
Ontkalken/schoonmaken is een optie vervangen mijn voorkeur.
Mocht de instroom ook lauw zijn laat dit dan nog even weten.
 