Radson ketel 2510

Theo5441

  • #1
Beste mensen,

ik heb een storing aan mijn Radson ketel, hij wil niet meer verwarmen, ik heb wel warm water maar geen verwarming,
gaat steeds naar boiler verwarmen, daarna op code 9 regel thermostaat open.

drieklep is vorig jaar vervangen, heb al boiler thermostaat vervangen geen resultaat, geen lekkende kranen , drieweg klep komt in gaat naar verloop eventjes op cv branden laag klep gaat enkele seconden los daarna springt hij weer op code 4 verwarmen boiler hoog, ik dacht wel dat met vervangen van boiler thermostaat dat deze niet echt warm was terwijl de boiler bloedheet was.

alvast bedankt voor jullie reacties.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #2
Als hij echt elke keer op ww springt, dan zit er overduidelijk iets niet
goed in je ww systeem.
Meest voor de hand liggende is idd een lekkende ww-kraan of een defecte
boilerthermostaat, maar dat heb je al gecontroleerd en vervangen.
In dat geval, trek eens de stekker van de boilerthermostaat eraf, werkt
hij dan wel goed??
Want de boilerthermostaat is de enige die de MCBA een signaal geeft
mbt warmwater, of je moet ergens kortsluiting hebben..... :wink:
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #3
Er is nogal wat verwarring rond de thermostaten die onderin deze 2510 liggen. De Boilerthermostaat 87229665580 moet dus ook voorzien zijn van een Groene sticker. De Regelthermostaat 87229663260 Wat vaak gebeurd is het verwisselen ervan, wat er dan kan gebeuren is dat deze zgn boilerther 80C vraagt wat 60C moet zijn-daardoor blijft hij in de stand ww .
 

Paneel

  • #4
Draai de inlaatcombinatie eens dicht onder de ketel.
Gaat de ketel nu wel verwarmen voor cv, dan lekt er toch ergens een kraan of is er in het systeem een lekke leiding.