Zekering radson 2510

Wout15

  • #1
Na jaren probleemloos draaien, klapt er een zekering uit in de regeleenheid, het betreft de rechter, zeg maar boven de aansluiting 220V.

Wat kan dit zijn, regeleenheid alverwisseld.

Ik ben benieuwd, Wout.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Ik weet het niet zeker, maar volgens mij is dit de zekering van de pomp.

Controleer de stroom (I) die door de pomp vloeit.
Met een Ampere tang of meet het stroom verbruik en vergelijk dat met de gegevens op de pomp.
 

Wout15

  • #3
Inderdaad gaf de pomp problemen.

Pomp is nu vervagen, zekering blijkt heel, maar nu knippert de 4.

Wat is dit voor een storingskode ?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
4 geeft aan dat er een module fout is, met een beetje pech de MCBA defect.

Spanningsloos maken en een minuut of 5 wachten.
Als de 4 (knipperend) dan weer terug komt is de MCBA (Computer defect)
 

Big smurf

  • #5
Storing 4 kan de mcba zijn, zou het eerder zoeken in 1 van de thermostaten nm de boiler thermostaat.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Na mail contact met TC blijkt het idd de MCBA te zijn.
 