Radiatoren ratelen

Maarteh90

  • #1
Hi All,

Tijdens onze grootschalige verbouwing van onze woning hebben wij thuis de CV ketel op zolder geplaatst, met daarbij op de bovenverdieping 4 radiatoren en op de begane grond vloerverwarming. (1 radiator is nog niet aangesloten, dus 3 in gebruik op de boven verdieping)
(let niet op de afwerking, dat is nog niet klaar haha ;) )

Alle Radiatoren en al het bijbehorende leidingwerk is spiksplinternieuw.

Nu is het zo dat onze radiatoren vaak gaan klapperen... even een kleine beweging aan de thermostaatkraan verhelpt dit voor een paar minuten..
Na veel onderzoek hoor ik je al zeggen; de leidingen zitten verkeerd om.. Maar dat heb ik reeds gecontroleerd (tijdens opwarmen aan de leidingen gevoeld) en is naar mijn idee niet het geval.. (zie kleurlijnen hieronder)
IMG_9710.jpg
IMG_9711.jpg
IMG_9713.jpg



Daarna ben ik de "richtings-pijltjes" gaan volgen op de koppelingen.. daar loop ik even vast..
De koppeling bij de thermostaatkraan staan de pijltjes beide richtingen uit.. en bij één pijl staat een icoon welke ik niet herken..

IMG_9714.jpg

Ik zie ook geen andere manier om deze koppeling te monteren..
Zien jullie hier iets geks?

Alvast bedankt..
 
Laatst bewerkt:

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Twee dingen.
Een ventiel met thermostatische knop moet je altijd zodanig plaatsen dat de thermostaatknop
horizontaal is geplaatst. Nu wijst de thermostaaknop naar boven en dat is juist niet de bedoeling.

Het pijltje op de laatste foto wijst naar beneden, en dat geeft aan dat de stromingsrichting nu verkeerd is.
Als er ook een 2e pijl aanwezig is die naar links wijst dan zou de kraan in principe wel geschikt zijn.
Helaas is dat op deze foto voor mij niet duidelijk te zien. (en daarbij nog steeds het probleem van de
verticale thermostaatknop).

Maar hoe dan ook, ratelende leidingen bij bedienen van de knop wijzen heel sterk in de richting
van omgedraaide aanvoer- en retour leidingen.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #3
De knop hoort horizontaal te zitten, zoals het nu zit, zit de knop in de warme luchtstroom van de leiding.
(ik was tegelijk aan het schrijven met Ronny)

Kan je de kraan loshalen en anders aansluiten? Dat is niet met elke kraan mogelijk.
Weet je het merk van de kraan?
 

Maarteh90

  • #4
Hier een grotere foto, waarop het 2e pijltje duidelijk zichtbaar is.

Ik ben inderdaad al eens aangesproken door de meneer van cv onderhoud dat de knop eigenlijk horizontaal moet zitten, maar het enige nadeel nu zou zijn dat hij eerder denkt dat het warm genoeg is en dus dicht draait.. Of hebben jullie hier een andere mening over?

De thermostaatknop is volgens mij Plieger.. maar dat zou ik thuis even moeten nakijken voor de zekerheid.
IMG_9712.jpg
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #6
Zoek op "plieger cv thermostaatkraan" en volgens mij krijg je inderdaad deze kraan, alleen met een andere knop.
Ook met 2 pijlen, waar ik verder niks over kan vinden.

De kraan (zonder knop) is nog los te krijgen in verkeerd haaks, met een beetje mazzel dan je dan simpelweg wisselen, met een ander merk kans dat de aansluiting met de buis anders moet. Je kan dan de knoppen hergebruiken
zoek op:
Plieger body voor thermostatische radiatorkraan haaks verkeerd.

Waar ik niet helemaal uitkom: de stroomrichting kan toch niet verkeerd zijn?
De kant die op de radiator zit is normaal gesproken anders dan de kant waar de buis op zit.

Dus nog een vraag:
heb je een (standaard) thermostaat ergens hangen?
hebben alle radiatoren thermostaatkranen? (dat schreef je al, maar toch nog even vragen)
heeft de vloerverwarming een (thermostaat) kraan die de toevoer volledig dicht kan zetten?
Als: ja, ja en ja: zit er ergens een bypass?
 

Maarteh90

  • #7
Allereerst bedankt voor de reacties.
Hier een schema van de huidige opzet:

Zolder: CV Ketel, aangesloten aan Nest thermostaat die in de woonkamer hangt.
1e verdieping: 4 radiatoren, waarvan 3 aangesloten.
(2 leiding "takken", 1 linksom voor de 2 achterkamers, 1 rechtsom voor de kamers aan de voorzijde van de woning)
Begane grond: 6 groepen vloerverwarming (+ eerder genoemde Nest thermostaat)
Kelder: verdeler Vloerverwarming

@Jackd
-Thermostaat dus in de woonkamer
-Alle radiatoren hebben thermostaatknoppen
-Volgens mij heb ik geen bypass..

Wanneer men over een bypass praat, hoe zou dit eruit zien op mijn tekening?
Ik snap die term niet helemaal.

CV Opzet.jpg
 

Maarteh90

  • #8
Kleine correctie op tekening, vloerverwarming zit op de tak waar de badkamer zich bevind.
CV Opzet.jpg
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #9
Google even "cv bypass" op afbeeldingen, er zijn meerdere optie.
In dit geval zou die bij de verdeler van de vloerverwarming horen te zitten.

Een bypass zorgt ervoor dat de ketel kan blijven rondpompen als alle thermostaatkranen dicht zijn.
Dit zou jouw probleem kunnen verklaren. Draai de verwarming in de badkamer maar eens helemaal open, als het het ontbreken van een bypass is, dan komt het probleem dan niet, want de badkamerradiator is dan de bypass.

ps. waarom het niet handig is dat de kranen verticaal zitten.
Ze zitten zo in de warme luchtstroom van de buis.
Stel dat ie op 20 graden staat en het is 15. Dan wordt de leiding warm en al snel zal het boven de leiding 20 graden zijn. Dan gaat de kraan dicht en weer open als de leiding afgekoeld is. Zo gaat het door totdat het 20 graden is.
Daardoor is de ruimte later op temperatuur,. Dit kan je opvangen door de kraan verder of helemaal open te draaien, maar dan blijft ie door verwarmen als je even naar een andere ruimte gaat.
 

Maarteh90

  • #10
Thanks! Dus zodra ik de radiator op de badkamer aansluit en zolang deze géén thermostaatkraan heeft en de "normale" knop open blijft staan, kan er doorstroom plaatsvinden en is dat mijn By-pass?
 