Quooker Combi 2.2: warm water lauw + lage druk > mengventiel ?

Ik heb een wat oudere Quooker Combi 2.2. met een normale koud/warm waterkraan en een aparte kokend waterkraan. De kokendwaterfunctie werkt prima, maar de warmwaterkraan geeft alleen lauw water en bovendien met lagere druk dan voorheen.

Mijn vragen:

Is het aannemelijk dat dit probleem door het mengventiel wordt veroorzaakt? (Omdat de kokendwaterkraan zelf wél goed werkt.)

Kan ik het probleem mogelijk verhelpen door de draaiknop op het mengventiel verder open te draaien dan waar hij nu op staat? Of is dat niet de manier waarop dit probleem ontstaat?

Als het mengventiel inderdaad niet goed werkt, is het mogelijk om dit te demonteren en schoon te maken / ontkalken? Of valt dat in de praktijk tegen?

Of is het verstandiger om dit mengventiel gewoon te vervangen?

(Oud model – ik weet niet hoe betrouwbaar reiniging nog is.)
Alle tips of ervaringen met de Combi 2.2 zijn welkom!
Alvast dank voor het meedenken.

Quooker Combi 2.2 - Mengventiel.jpg
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Ik heb de tekst leesbaar gemaakt. Svp het gebruik van vet gedrukt vermijden.

Begin eens met het schoonmaken en ontkalken van de perlator in de keukenkraan. Daarnaast zit er in de kraan zelf natuurlijk een mengventiel. Deze kan ook stuk zijn.

Als je de kraan langere tijd laat stromen, krijgt de warmwaterkraan dan warm water vanuit de CV-ketel of de WP?
 
Laatst bewerkt:
Kan ik het probleem mogelijk verhelpen door de draaiknop op het mengventiel verder open te draaien dan waar hij nu op staat? Of is dat niet de manier waarop dit probleem ontstaat?
Ja, daar zou ik ook mee beginnen.
Als dat niet werkt draai die dan een paar keer helemaal dicht en weer helemaal open. Als laatste helemaal open en dan kijken of het verschil maakt.
Daarna natuurlijk weer op een veilige stand zetten.
 
Beste @Walker en @Jackd
Dank voor jullie reacties!

Perlator: deze heb ik verwijderd en ligt nu in het azijn. Voor waterdruk en watertemperatuur merk ik geen verschil nu de perlator van de kraan af is.

Warmwaterkraan: deze krijgt ten alle tijden warm water vanuit de Quooker.

Warmwaterventiel verstellen: ik ga er vanuit dat dit met de grijze knop op de foto moet.
Ik heb geprobeerd deze iets verder open te draaien. Dat lukte niet, hij lijkt vast te zitten maar ik heb ook niets willen forceren.

Kan het kwaad hier meer kracht op te zetten?
 
er mag best wat kracht uitgeoefend worden om de grijze knop te verdraaien, deze kan redelijk vastgekalkt zitten
 
Met thermostaat bad of douche kranen gebeurt hetzelfde als deze altijd in dezelfde stand staan.
Af en toe alle standen gebruiken, dus met lopende kraan van min naar max en dat een paar keer.

Zit deze vast: probeer dan heen en weer. Kans dat het wel lukt als je deze eerst iets kouder zet.
Als het niet lukt of er gaat toch iets kapot: dit mengventiel is nieuw voor rond de 100,- te koop.
 
Je zou ook onderhoud laten doen via quooker het kost wel geld maar dan is ie ook weer geheel nagezien en kan je nog jaren mee verder.
 
Weer tijd om met deze klus verder te gaan, heb ik me nu gericht op het warmwaterventiel.

  1. Eerst met een waterpomptang de grijze knop geprobeerd te verstellen. Ook met wat heen en weer wrikken in beide draairichtingen.
  2. Daarna extra kracht gebruikt om te kijken of er beweging in kwam. Maar die beweging kwam alleen in de knop, want dat is uiteindelijk ook maar een plastic omhulsel. Dus die heb ik toen verwijderd.
  3. Dan zie je dat de top van de knop een platte, uitstekende lip heeft. Dus heb ik daar de waterpomptang opgezet, en ook weer flink wat kracht. Maar helaas nog steeds geen beweging.
  4. Vervolgens wat WD-slotspray er op gespoten en een laten intrekken. Nog geen beweging. Daarna tikjes met een hamertje op de lip en de behuizing, geen effect.
Kortom, deze zit waarschijnlijk echt muurvast.

Vraag
Ik denk dat ik dit warmwaterventiel ga vervangen.
Of heeft iemand nog een goed idee?

Quooker Combi 2-2 - Warmwaterventiel.jpg
Quooker Combi 2-2 - Warmwaterventiel Knopkapje.jpg
 
@Henk253 @Jackd @Marcn.88

Inmiddels heb ik het warmwaterventiel gedemonteerd gehad. De stelknop (links op de onderste foto, waar normaal de grijze knop rechts op de foto op zit) heb ik nogmaals gecontroleerd, maar deze zat inderdaad muurvast.

Vervolgens heb ik een nieuw warmwaterventiel besteld.
Met als resultaat:
  • Geen verandering, nog steeds lauw water uit de normale keukenkraan.
  • Ook als ik de stemknop op het warmwater ventiel helemaal naar warm draai, of helemaal naar koud draai, blijft het water lauw.
Waarnemingen
Aan de slangen vanaf het Quooker reservoir voel ik dat de warmwaterslangen warm/heet worden. Zowel naar de Quooker/kokendwaterkraan, als naar de normale keukenkraan.
De slang vanaf het warmwaterventiel naar de normale keukenkraan wordt niet warm.

Advies wat ik heb gekregen
(Ik heb 2 verschillende adviezen gehad)
Ik verwijs hiervoor naar de afbeelding hieronder.
  • Advies 1: Plaats de keerklep (afb. bij A) op aansluiting bij A van het warmwaterventiel.
  • Advies 2: Plaats een reduceerventiel (afb. bij B) op aansluiting B tussen het warmwaterventiel en de inlet combination waar het koude water binnenkomt.

Mijn vraag
Wat moet ik doen? Is advies 1 of 2 het juiste?
Los ik hiermee mijn probleem van lauw water op de normale keukenkraan definitief op?

Bijbehorende afbeelding. Aan de rechterzijde hoe de aansluitingen in mijn situatie er uitziet.

Schermafbeelding 2025-12-06 om 14.47.36.png
 
Ik zou de meng ventiel compleet vervangen want hij doet niks meer hij reageert niet op verdraaien temperatuur.
Denk maar een thermostaat kraan douche als element stuk of geheel verkalkt is dan krijg je lauw water.
En ik zie geen keerklep op A maar een zeefje.
instellen mengventiel

anders laat een onderhoud monteur komen kost een paar centen maar dan weet je het direct.
 
Dank @Henk253 !

Maar dat is het hem juist. Ik heb een nieuw mengventiel en deze geplaatst, maar dus nog steeds lauw water uit de gootsteenkraan.

Ben er overigens inmiddels achter dat er wel een reduceerventiel aanwezig is.

Alleen vraag ik me nog steeds af waar dat keerklepje hoort (wat op de afb. linksonder bij (A) staat).
Weet jij waar die hoort?
 
Dank @Henk253

Stel dat dit keerklepje hier niet bijhoort (wat logisch lijkt, hij past nl. ook nergens), hoe kan ik dan dat lauwwater probleem hebben, terwijl het mengventiel nieuw is, en het Quooker reservoir wel warm water naar het ventiel voert?
 
Heb je ook foto van jou installatie maar geen tekening van fabrikant.
en welke type kraan heb je ?

En weet je hoeveel liter warm water uit de kraan komt?
 
Wat gebeurd er als je inlaat combinatie dicht draait en de kraan op heet water open zet.
normaal mag er niks uit komen.
Of er komt wel water uit?
 