Probleem thermostaatkraan

Hallo,
Wij hebben een vreemd probleem met de Grohe Chiara thermostaatkraan in de douche.
Het begon dat de kraan lekte. Dat is een paar jaar geleden ook als voorgekomen. Dus heb ik een nieuw keramisch bovendeel besteld en gemonteerd.
Nu het nieuwe bovendeel er in zit komt er maar weinig water uit de douche en het water blijft koud. Ook al zet je de temperatuurknop op 50gr. De wastafel die aan de andere kant van de scheidingswand zit wordt wel gewoon warm.
Ik dacht verkeerd bovendeel besteld/gemonteerd. Dus de oude er weer ingedraaid. Resultaat? Ook bij deze blijft het probleem. Weinig water en het water blijft koud.
Ik kan me niet voorstellen dat er nu plotseling iets aan het thermostaat element is, en waarom komt er dan zo weinig water uit?.
Wie kan er vertellen wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Alvast bedankt
 
Kan zo niet zien welke type je hebt maar er kan ook een zeefje verstopt zitten met vuil waardoor weinig water uitstroomt.

12496_Naamloos_72.jpg
 
Hallo Henk253
Bedankt voor je reactie.
Ik denk niet dat er een zeefje verstopt zit want het is van et ene op het andere moment gekomen.
Als ik de thermostaat op 20gr draai komt er een volle stroom water uit.
Groet
 
Dat klopt, maar zou er dan niet minder maar toch warm water uit moeten komen? Nu is het water gewoon koud.
Ik zal het in elk geval controleren.
Groet
 
Hallo Henk
Ik heb besloten om de hele kraan er af te halen zodat ik ook het thermostaat element en de zeefjes aan de achterkant goed kan reinigen.

Kun je ook vertellen hoe ik de S koppelingen (aan de kraan kant) kan afsluiten? Dan kan tenminste het water er weer op.

Ter geruststelling, we hebben nog een tweede douche

Groet
 
Als de s-koppeling 3/4 aan sluiting heeft kan je er een 3/4 dop op doen even de s-koppeling verpakken met teflon tape.

Of s-koppelingen eruit draaien en dan 1/2" stop in draaien

als je de kraan toch demonteert haal de kardoes er uit en leg hem in het schoonmaak azijn
 
Hallo,
Ik heb de kraan er af gedraaid. Wat ik aantrof was een koudwater S koppeling die bijna dicht zat. Het leek wel een zwarte drab. Toen ik het wilde verwijderde bleek het een rubber pakking te zijn. Dus die S koppelingen zal ik ook maar vervangen. Of is dat niet nodig als ik deze pakking er uit heb gehaald?
Kun je me ook zeggen wat een Kardoes is?

Groet
 
De rubbers eruit halen, de s-koppelingen schoon maken en nieuwe ringen monteren van fiber.
 
Ben ik weer.
Heb de thermostaatkraan er af gedraaid. Het thermostaatelement kreeg ik er met geen mogelijkheid uitgedraaid. Toen heb ik de hele kraan excl het nieuwe bovendeel, 24 uur in de verdunde azijn gelegd. Daarna alles met lucht vaan binnen schoongeblazen. Alles weer gemonteerd. Het resultaat is dat de de kraan het weer gewoon doet. Er komt lekker veel water uit. MAAR. Ondanks het nieuwe bovendeel lekt hij nog steeds. En niet zo weinig ook. Ik denk wel 10L in een uur. Heb de uitloop naar de douche maar met een kapje afgesloten.

Wie heeft nog een idee wat er aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt
 
Dan zal ik de gehele onderdeel en de onderkant van bovendeel moeten zien misschien mist er iets aan.
 
Ja dat klopt maar de water afsluiting zit hem toch hier in.

Maar je zei ook dat je zonder de bovendeel alles in de week hebt gezet en met perslucht hebt schoongeblazen.

het kan ook zo zijn dat er een O-ring verschoven is of kapot gegaan is, of een stukje kalk er tussen is gaan zitten.

U kunt de kraan zien ik niet dus dan word het ook vaak gissen.

En wij halen de gehele kraan uit elkander en gaan niet met perslucht bezig
 
Ik heb de kraan schoongeblazen omdat ik zeker wilde zijn dat er geen kalk of pakkingresten in het kraanblok zouden achterblijven.
Ik heb het nieuwe bovenstuk niet in het azijn gelegd en met perslucht uitgeblazen.
Ook het oude bovenblok niet.
Wat ik ook monteer, het oude of het nieuwe bovenblok, het maakt niets uit. Ze lekken alle twee even hard. Waarschijnlijk is er iets anders aan de hand. Maar ik weet niet wat.

Heeft u een ideee wat het nog meer kan zijn
 
Ik kan het van uit hier ook niet zien.

draai de boven stuk er uit en kijk eens in dat gat en kijk als daar geen beschadigingen op de zitting zitten

en controleer ook je bovendeel

12496_Naamloos_74.jpg


de keramische schijven sluiten dan wel goed af dan druppelt ie
maar je zei dat ie 10liter per/uur geeft dus daar moet iets totaal niet afsluiten of niet geheel dicht staan.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan