Probleem met de nieuwe klokthermostaat

Stefano1948

  • #21
Ik heb nu een klokthermostaat die je kan instellen, alleen werkt die niet.
Of juist te goed want hij blijft maar draaien.
Ik had een aan uit zonder batterijen en daar sloot ik 1 2 en 4 bij aan.

De nieuwe de klokthermostaat heeft maar twee ingangen en blijft draaien bij 1 en 2.

Wat nu te doen.
Een weerstand?
En waar moet ik die plaatsen?
Tussen 2 en 4 ?
in de cv zelf?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #22
Weerstand tussen 2 en 4 van 1,5 K ohm / 1W op de ketel aansluiten.

U heeft een thermostaat op batterijen dat is juist goed.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu