Probleem met warm worden nieuwe ketel

Dennisbakker

  • #1
Beste forum genoten,

Ik heb een nieuwe ketel Remeha avanta cw4 door het huis heb ik wat flexibele leidingen laten aanleggen. Nu waren er nog paar stukken die ik zelf heb gefixt met 15mm knel.

Is er een maximum aan de bocht die gemaakt is met buigtang?
Is er een verschil welke leiding je boven of onder plaatst?

De situatie is als volgt beneden werkt alles en zijn de radiators warm. Alleen boven heb ik totaal 5 radiators daar werken er maar 3 van.
Nu voel ik dat de leiding warm word maar niet helemaal.
De radiators zitten wel vol met water maar dat is koud helaas.

Heb al meerdere malen ontlucht en bij gevuld tot 2.0bar en na een langere tijd daalt dit naar 1,4. Heb totaal geen druppel vocht gezien op plafond lekkage lijkt mij heel sterk.
Hoop dat het een beetje duidelijk is.

mvg dennis
 

Aks

  • #2
Je kan alle radiatoren die wel warm worden dicht zetten misschin zit er ergens nog een lucht bel zit
 

Dennisbakker

  • #3
Dat ga ik eens proberen, en de cv zelf schijn je ook te kunnen ontluchten is dat bij alle types? Zou dit mischien een oplossing kunnen zijn remeha avanta cw4
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #4
Waar hangt de ketel? Boven of beneden?
Ik denk dat radiatoren inregelen hier het toveroord is.

In de cv ketel zit een automatische ontluchter, hoef je zelf niets aan te doen.
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #5
Weet niet hoe groot het leidingwerk is maar bij de Avanta staat de pomp af fabriek op de laagste pompsnelheid =0 ingesteld, je kunt eens kijken of het op stand 1 wel gaat lukken.
Maar als de ketel boven hangt denk ik eerder aan lucht in het systeem.
 

Xr8

  • #6
Zitten twee ontluchters in de ketel, een achter op de pomp en een links voorin de ketel. De cv zelf kun je zeker ontluchten, onder andere op de radiatoren en bijvoorbeeld op ontluchtknieen, afhankelijk van het leidingverloop. Je komt in de doe-het-zelf wereld ook nogal eens tegen dat men vergeet ontlucht mogelijkheden te plaatsen, dan kan het wel eens even duren voordat eea goed gaat werken.

Zitten er ook voetventielen op de radiatoren, en staan deze open.

Succes.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu