Nieuwe radiatorkranen - problemen met temperatuur (Waterzijdig inregelen)

matteo_g

  • #1
Hoi,
afgelopen zaterdag heb ik alle radiatorkranen vervangen, Heimeier E-clipse gemonteerd.
Ik heb nu moeite om de gewenste temperatuur in de woonkamer (de grootste kamer) te bereiken. Ik heb the waterzijdig inregelen gedaan.

Oude situatie:
- normaal open/dicht radiatorkranen
- aanvoerwatertemperatuur ingesteld op 85 C in de ketel (nooit gewijzigd deze instelling, dit is de configuratie die ik vond toen we ons huis kochten)
- Ik kon binnen 2,5 uur 21 C bereiken in de woonkamer (van ongeveer 18 C).

Nieuwe situatie:
- radiatorkranen Heimeier E-clipse overal gemonteerd
- de HyTools app (van Heimeier) gebruikt om het debiet op de ventielen aan te passen.

Ik heb een paar testen gedaan:

Test 1
Stel de aanvoerwatertemperatuur in op 60 C in de ketel (volgens sommige websites zou dit voldoende moeten zijn). In de app stel ik alle parameters in:
- aanvoerwatertemperatuur: 60 C
- retourtemperatuur: 40 C (om een delta T van 20 te hebben)
- gewenste temperatuur: 21 C
Afstelling van de klep aangepast met het gegeven debiet: 47 l/h

Resultaat: Na 3,5 uur werd de temperatuur in de woonkamer niet hoger dan 18,6 C.

Test 2
Toevoerwatertemperatuur in de ketel verhoogd naar 70 C en app gebruikt om het debiet opnieuw te berekenen:
- aanvoerwatertemperatuur: 70 C
- retourtemperatuur: 50 C (om een delta T van 20 te hebben)
- gewenste temperatuur: 21 C
Afstelling van de klep aangepast aan het gegeven debiet: 72,4 l/h

Resultaat: 2 uur nodig gehad om de temperatuur te verhogen van 18,6 naar 20 C. Hoger dan 20 C kwam ik niet.

Test 3
Ik besloot om de oorspronkelijke waarde van 85 C als aanvoerwatertemperatuur in de ketel te herstellen en berekende opnieuw het debiet voor de radiatorkranen:
- aanvoerwatertemperatuur: 85 C
- retourtemperatuur: 70 C (om een delta T van 15 te hebben)
- gewenste temperatuur: 21 C

Resultaat: duurde drie uur om 21 C te bereiken vanaf 18,6 C.

Bovendien hoor ik bij alle tests het geluid van het water dat in het systeem circuleert en dat is niet prettig.

Doe ik iets verkeerd? Waarom kon ik met de oude kranen snel 21 C bereiken (en soms zelfs meer dan 21...) en nu met deze nieuwe radiatorkranen de hele ochtend nodig om de gewenste temperatuur te bereiken?

Bij voorbaat dank voor uw hulp
(Sorry voor mijn vreselijke Nederlands)
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Je moet eerst weten wat het benodigde vermogen is per radiator en de gewenste delta-T en met die twee gegevens bereken je het debiet.
De ventielen stel je daarna in op de stand die hoort bij dat debiet en de delta-T.

Je gaat nu teveel uit van een tool zonder te weten wat je doet.
 

matteo_g

  • #3
Oh, inderdaad, ik voelde dat er iets niet klopte!
Kun je me alsjeblieft uitleggen hoe ik het goed moet doen?
Hoe bereken ik het vermogen per radiator en de gewenste delta-T?
Waar moet ik beginnen en wat moet ik eerst berekenen?
Hartelijk bedankt!
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #4
bestaande radiator wattage bepaling
Volg de link hierboven en vul je afmetingen en type radiatoren in.
Noteer het vermogen per radiator. En kijk of de radiatoren gelijk verspreid hangen over de woonkamer.
Normaliter zou een en ander hier al op uitgelegd dienen te zijn.
Ga vanuit hier verder met het waterzijdig inregelen zoals je begonnen bent.
 

Bernhard

  • #5
Oude situatie binnen 2,5u van 18grd naar 21 grd.?
Het opwarmen van 18 naar 21grd mag niet langer duren dan 1 uur.
Oorzaak van het lange opwarmen kan zijn:
- capaciteit radiatoren te klein
- radiatorventielen niet ingeregeld.
Het is beter de nieuwe ventielen in te stellen op aanvoer 90grd en retour op 70grd.
Je kan dan later nog eventueel eea aanpassen.
Het verschil tussen aanvoer en retour neemt af bij een hoge buitentemp.
Bij -10 buiten is bij oude CV-installaties 90grd aanvoer en 70 grd retour
Bij +20 grd buiten zijn aanvoer en retour beide 20grd.
Bij teveel geruis in de installatie is het beter de pomp lager in te stellen.
 

matteo_g

  • #6
In de woonkamer heb ik twee radiatoren, als volgt geïnstalleerd:

autodraw 11_30_2021.png


Ze zijn identiek.

Hoogte: 39 cm
Lengte: 240 cm
Type: 21

Met behulp van de meegeleverde link heb ik 2390 W per radiator. In totaal dus 4780 Watt.
Hoe ga ik vanaf hier te werk om de aanvoertemperatuur, de retourtemperatuur en de delta T te berekenen?
Met deze parameter kan ik de App HyTool gebruiken om de instelling voor de radiatorkraan te berekenen, toch?
 

matteo_g

  • #7
Met de meegeleverde link, zijn de 2390 W berekend met 90/70/20? Van wat ik begreep, heeft de aanvoertemperatuur invloed op het vermogen van een radiator (logisch...).
Hoe kan ik vanaf hier verder met de regeling van de radiatorkranen?
 

Bernhard

  • #8
Berekenen van de juiste Δt is niet mogelijk omdat elk huis en installatie andere parameters heeft.
Het instellen van de radiatorventielen is nodig om de een juiste verdeling van de benodigde aantal liters Cv-water voor elke radiator te verkrijgen.
Meting uitvoeren:
- afstellen van de radiatorventielen kan ook middels een meting van de retourtemp van elke radiator.
- ketel op 60grd instellen kamerthermostaat op bv 30grd.
- pomp tijdelijk op max zetten.
- alle radiatorventielen instellen op volle doorlaat.
- na 15-20min alle retourtemp van de radiatoren en de retour en de aanvoer bij de ketel meten.
- alle retourtemp moeten gelijk worden, 1-2,5 verschil.
- radiatoren met hoge retourtemp inregelen.
- na 15 min meting en inregelen herhalen.
- meten van retourtemp met bhv infraroodthermometer.
Succes met het inregelen
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu