Probleem met een verwarmingsketel

Sergey

  • #1
Beste,
Ik heb een probleem met CV junkers die stuurt geen warm water naar de radiators,hij slaat aan ongeveer 5 min en wordt heel heet van binnen,alle leidingen en circulatiepomp staan warm en hij valt uit er komt geen warm water naar radiatoren en de pomp blijft draaien,als hij een beetje afgekoeld is slaat hij weer aan en dan valt hij uit.Zou U me kunnen helpen om dat op te lossen,
Met vriendelijke groeten
Sergey
 

JeffreyD94

  • #2
Is de druk wel voldoende hoog?
Dient ketel met de hand ontlucht te worden?
Gaat indien van toepassing de driewegklep wel omlopen?
Draait de pomp de juiste richting op?
Radiatoren dienen deze ontlucht te worden?
Knoppen open? Of thermostaat knoppen op hoogste stand, of spindels staan inwendig vast.

Indien de warmte niet de aanvoerleiding in trekt betreft het of de circulatie pomp of de driewegklep indien van toepassing.
Eventueel ontluchten is hierbij al inbegrepen.
(Meest voorkomende euvel)

Mij klinkt het eerder dat de klep niet omloopt zou eerst hierna kijken, relatief komt dit bij meeste ketels vaker voor. Indien hier een honeywell vc op zit klep eraf halen en kijken of veer wel naar buiten komt. En of het lipje de ene en andere kant oploopt.

Hoop dat dit je verder helpt.
 

Sergey

  • #3
Dank u voor snelle reactie!Ik heb het kunnen maken,draait terug normaal. :) Het was inderdaad drieweg klep.
MET VRIENDELIJKE GROETEN
Sergey
 