Wij hebben sinds een jaar of zeven een Remeha Calenta 40C. Voor verwarming was deze iets oversized, maar om het bad te laten vollopen zou deze uitstekend geschikt zijn wegens een grotere capaciteit.

Nu hebben we sinds 2 jaar Thermostaatknoppen en Evohome. Zelfs op de laagste pomp stand: 20% zijn de stromingsgeluiden behoorlijk heftig.

Mijn vraag is: kan de standaard pomp vervangen worden door een exemplaar met een lager debiet?
 
De pomp kan je in principe wel vervangen voor de pomp uit een oude 28C deze is iets lichter, echter je warmwater heeft er dan ook onder te lijden. De A-label pompen die nu in de calenta zitten zijn hetzelfde voor 28 en 40kw
 
@John, er zit geen verdeling op met cijfers of zo, maar ik heb deze zo afgesteld dat hij alleen opent in het geval van een foutieve aansturing. Dus alle kranen dicht en de pomp slaat aan.
 
Punt is dat bij aankoop de installateur ons de keuze bood tussen de calenta 28 en de 40. Achteraf gezien was de 40 überhaupt te groot want mijn sww leidingen zijn slechts 12 mm. De extra capaciteit kan ik dus niet gebruiken.

Ik vermoed dat een calenta 28 minder stromingsgeluid maakt omdat het debiet aanzienlijk lager is.

Denken jullie dat ook, of is er een simpelere oplossing?
 
Je moet de bypass instellen zodat er geen stromingsgeluiden optreden. Meestal komt dat neer op 0,2-0,3 bar.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan