Plaatsen 2e groepenkast voor de keuken

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik woon in een appartement waarbij de meterkast in de centrale hal geplaatst is grenzend aan mijn woning. Tijdens de verhuizing heb ik een aantal extra groepen laten plaatsen voor de keuken. Het betreft 1 kookgroep (inductie) en 2 groepen voor de oven en magnetron.

Omdat de bekabeling niet door de bestaande leidingen van de 2 groepen in de keuken kon lopen, is de bekabeling van de kookgroep en 2 groepen over het plafond in de hal en 2 slaapkamers naar de keuken via een kabelgoot geplaatst.

Ik wil af van de kabelgoot op het plafond. Is het mogelijk om een 2e groepnkast te plaatsen in de keuken en de bedrading door de bestaande leidingen te laten lopen?

Bedankt.
 
Zou kunnen met een 3-fasen krachtstroomaansluiting (door de bestaande leiding) die in de keuken eindigt in een perilex WCD. Daarop een zgn. Tiara; dat is een decentrale onderverdeler die weer naar enkelfasige groepen onderverdeelt.

Echter, er komen nu 4 groepen + kookgroep uit in de keuken (wat voor hoofdzekering(en) heb je dan nu, vraag ik me ineens af???); de vraag is of dat op een Tiara allemaal kan. Lijkt me een punt voor de echte installateurs hier op 't forum.

Misschien kunt u al iets van deze info gebruiken naar een installateur toe?
 
Bedankt voor de reactie.

Ik ben al blij dat er waarschijnlijk een oplossing is.
De werkzaamheden laat ik zeker door een installateur uitvoeren.

Voor de duidelijkheid heb ik hierbij een foto van de groepenkast.



17589_Groekenkast_1.jpg
[/img]
 
Haal even voorzichtig de kap van de kast waarin de hoofdschakelaar zit en maak daar een foto van.

De kap is te verwijderen door de grijze schroefjes een kwart slag te draaien.
 
Ik dacht (onterecht) dat die hoofdzekeringenkast doorzichtig zou zijn? Kunt u zien hoeveel zekeringen (stoppen) er echt ingedraaid zitten?
 
Het is een 1-fase installatie.

Bedenk dat wanneer je die kabelgoot weghaalt er een andere kabel naar de keuken gelegd moet worden.

Het mooiste is altijd al de apparatuur gewoon in de kast aangesloten kan worden (Dat is tenminste mijn mening)
 
Bedankt voor de reacties.


Ik weet nu dat er mogelijkheden zijn om een nette installatie te maken.
Ik ga een paar installateurs benaderen, voorzover deze er zijn in IJsselstein.
 