Extra aardlekschakelaar 300 mA plaatsen in volle groepenkast

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #61
Wel leuk bedacht maar dit werkt inderdaad niet. Zo'n tang drukt de losse draadjes in een soepele draad niet goed genoeg samen. Zo krijg je slechte contacten met hoge weerstand en warmteontwikkeling (en dus risico op brand).
 

kruger5051

  • #62
The headhunter schreef:
Zo'n tang geeft geen goede persingen.
Ok, en hoe groot voor een probleem is het?

Kan eventueel ook kabels van bestaande meterkast gebruiken maar die zijn maar 4 mm.

Is het acceptabel of totaal niet?
 

kruger5051

  • #63
Vonken_trekker schreef:
Wel leuk bedacht maar dit werkt inderdaad niet. Zo'n tang drukt de losse draadjes in een soepele draad niet goed genoeg samen. Zo krijg je slechte contacten met hoge weerstand en warmteontwikkeling (en dus risico op brand).
Dus of nieuwe tang kopen, of 4 mm draad gebruiken
 

kruger5051

  • #64
1617438408051.png


Kan deze tang bij Hornbach kopen?
1617438408051.png
 
  • Like
Waarderingen: Walker

kruger5051

  • #65
Lucky me, de aanvoer kabels zijn lang genoeg, dus HS naar links verplaatst, nu moet de kabelboom lang genoeg zijn.

Ik zal de 3 ALS met 4 mm uit de oude meterkast aansluiten.
16174438043117238928154591498683.jpg
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #66
Mooi dat dat past. Met de genoemde tang heb ik geen ervaring. Zal ook geen ideale persing geven ben ik bang.

Ikzelf gebruik een tang met ratel die automatisch een 4 of 6 kant perst op alle gangbare diameters. Maar ik snap ook dat je die tangen niet gaat kopen voor eenmalig gebruik gezien ze aardig kostbaar zijn.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #67
kruger5051 schreef:
Ik zal de 3 ALS met 4 mm uit de oude meterkast aansluiten.
Of je sluit de draden uit de hoofdschakelaar rechtstreeks op de aardlekschakelaars aan. Lijkt er op dat je die blokjes hier nergens voor nodig hebt. :wink:
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

kruger5051

  • #68
XanderH schreef:
Of je sluit de draden uit de hoofdschakelaar rechtstreeks op de aardlekschakelaars aan. Lijkt er op dat je die blokjes hier nergens voor nodig hebt. :wink:
Ah ja nu je het zegt, dat had ik ook kunnen doen ja

Heeft het zin om nog om te bouwen?
16174564802288944110493487324411.jpg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #69
Wat jij wilt. 4mm² is op zich ook voldoende.
 

kruger5051

  • #70
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu