Oude bedrading combineren met nieuwe bedrading

Hvdk

  • #1
De bedrading is nu van het oude type: rood grijs en zwart. Deze ziet er verder goed uit en wil ik niet vervangen. Heb ik gelezen dat je de nieuwe kleurcodering niet mag combineren met de oude.

Maar als ik een zij-aftakking wil maken dmv een doos hoef ik toch niet alle oude bedrading te vervangen door nieuwe?
Want dat zou betekenen dat wanneer ik wandkontaktdozen wil bijplaatsen in iedere ruimte alle bedrading zou moeten vernieuwen.

Als ik een aardraad bij wil trekken, dan moet ik waarschijnlijk wel alle draden in de buis vervangen?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
In die oude installaties zie je vaak nog lasdozen op de meest onmogelijke plaatsen, zoals tussen vloer en plafond. Als je de boel nu toch gaat aanpassen, moet je dat zien te vermijden. Dan kun je waarschijnlijk net zo goed meteen ook overal nieuwe kleuren intrekken.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Oude en nieuwe kleuren mogen niet op elkaar gelast worden.
Er is ook nog een regel dat bij een uitbreiding op een installatie het gehele installatie deel wat gekoppeld is aan die uitbreiding volgens de nu geldende normen moet zijn.
 

Hvdk

  • #4
"...installatie deel wat gekoppeld..." Bedoel je dan dat alle bedrading van dezelfde groep vervangen moet worden?

M.a.w. Ik kan geen enkele dwarsaftakking maken, zonder dat ik daarmee dus alle bedrading, zoals hieronder?
Volgens huidige normen, mag je wel aftakken via een doos. Mag ik dan lassen maken met de oude kleuren als ik deze bedrading op de kop kan tikken?

 

Hvdk

  • #5
In die oude installaties zie je vaak nog lasdozen op de meest onmogelijke plaatsen, zoals tussen vloer en plafond. Als je de boel nu toch gaat aanpassen, moet je dat zien te vermijden.
Maar de centraaldoos zit toch altijd aan het plafond. Waar zou je deze dan moeten plaatsen? Ik kan van bovenaf wel bij de dozen. Er zit een metalen afdekplaat in de vloer. Heeft het dan nut nieuwe dozen aan te leggen?

 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #6
Ik bedoelde dat er tegenwoordig geen lasdozen meer op onbereikbare plaatsen worden aangelegd. De aanlegmethode zoals op de foto getoond stamt echt uit een zeer lang vervlogen tijd en wordt normaaldozen methode genoemd. Als je nu vloerbedekking legt zijn de dozen niet meer bereikbaar. Tegenwoordig werkt men volgens het centraaldozen principe met centraaldozen en ononderbroken leidingen naar schakelaars en stopcontacten. Waarschijnlijk is je installatie ook nog voorzien van ijzeren leidingen wat tegenwoordig ook niet meer wordt toegepast.
Volgens mij moet je dit niet meer willen uitbreiden maar kun je het beter intergraal vervangen.
 

Hvdk

  • #7
Mijn huis stamt uit 1955 en zou dan toch ook moeten zijn van een centraaldozensysteem. Dat is was in 1955 toch ook al de norm? Ik meen ergens gelezen te hebben vanaf midden jaren 30.

Ik heb de dozen verder nog niet goed kunnen bekijken, omdat ik per 1 november de sleutel krijg. Ik heb de zaak niet open kunnen breken.

Jij raadt aan alles te vervangen: Dozen, leidingen en draden. Mochten de buizen wel PVC zijn, is dit dan nog steeds aan te raden?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Normaaldozen methode :mrgreen:

Het heet een hoofdleiding systeem en nog steeds toegestaan.
 

Hvdk

  • #9
Dus hoeft niet perse vervangen te worden?

En hierbij geldt dan ook geen verschillende kleuren aan elkaar, ook al is het een uitbreiding van een wcd.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
In principe niet vanwege de aanleg methode, dat is geen enkel probleem.
Bedrading dient bij wijziging vervangen te worden.
Dat mag alleen als de metalen buizen geen langsnaad hebben ivm beschadigen van de isolatie.
Je bent gewoon verplicht om je installatie te moderniseren, voortschrijdende veiligheid noemt men dat.
 

Hvdk

  • #11
Als ik het goed begrijp:
Normaaldoossysteem kan in takt blijven. De leidingen ook wanneer deze van metaal zijn, mits deze metalen buizen geen lasnaad hebben. Hebben deze wel een lasnaad, moet ik deze leidingen vervangen door PVC. Als ik een uitbreiding maak, moet ik alle bedrading binnen de aangepaste groep vervangen voor de nieuwe.

Als ik geen aanpassingen binnen een groep wil maken, hoef ik niets te veranderen (leidingen en bedrading vervangen).

PS: Als ik van plan ben een hele groep te veranderen, mag ik hiervan een centraaldozensysteem van maken? Dus een aantal groepen met een normaaldoossysteem en een aangepaste groep met een centraaldozensysteem?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Je mag een Hoofdleiding systeem rustig deels ombouwen naar centraaldoos, zolang het maar overzichtelijk blijft.
Je bent nooit verplicht om een centraaldoos systeem of een hoofdleiding systeem toe te passen.

Je moet niet alleen alle bedrading aanpassen, je oet de groep laten voldoen aan de huidige eisen.
 

Hvdk

  • #13
Je moet niet alleen alle bedrading aanpassen, je oet de groep laten voldoen aan de huidige eisen.
Wat bedoel je met de huidige eisen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
Groep moet voorzien zijn van Pe.
Groep moet achter een 30mA aardlek.
Alle wcd-en in die groep voorzien van randaarde
Alle wcd-en in 1 ruimte hetzelfde type.
Apparaten >2000w eigen groep.
 

Hvdk

  • #15
Wat is een Pe?
Alle wcd-en in die groep voorzien van randaarde: Dit geldt toch alleen voor wcd in dezelfde ruimte?
Alle wcd-en in 1 ruimte hetzelfde type: Dat is toch allemaal randaarde of allemaal niet?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #16
Protective Earth, de groen/gele draad.

Nee alle aansluitingen in de groep moeten voldoen aan de huidige eis.
 

Hvdk

  • #17
Nog even zitten nadenken over de aanpassingen en hetgeen wat hierover allemaal gezegd is:
Een groep loopt in mijn woning hoogstwaarschijnlijk over meerdere ruimtes.

Wil dat dan het volgende zeggen:
• Als ik een aanpassing maak in bijvoorbeeld groep 1 (wcd verleggen, toevoegen wcd, wcd aarden) dan moet ik alle wcd aarden en alle oude draden (oude kleurcodering) vervangen voor nieuwe draden vlgs huidige kleurcode in groep 1?;

• Metalen buizen met een lasnaad vervangen door PVC;

• Ik neem aan dat ik de oude schakelaars mag laten zitten? Zijn namelijk van de mooie ouderwetse;

• Als een van de aansluitingen (wcd of lichtpunt) in een ruimte uitkomt waar bijvoorbeeld groep 2 ook in uit komt en geen aarde heeft, dat ik ook de gehele groep 2 ook moet vervangen? Dit omdat alle wcd in 1 ruimte hetzelfde moeten zijn, in dit geval dus geaard. Of die groep 2moet in die ruimte toevallig ook geaard zijn?

Maar dat komt er bijna op neer dat ik waarschijnlijk de gehele bedrading in het huis moet gaan vervangen, als ik ergens 1 aanpassing maak in de bedrading?

Of is het toegestaan de wcd die naar een andere ruimt loopt NIET te voorzien van randaarde. Zo heb ik dat in een boek gelezen: Water, electriciteit en gas van de Consumentenbond. Hier werd alleen beschreven dat de wcd inzelfde ruimte allemaal hetzelfde moesten zijn.


Of zit ik er nu helemaal naast?

Wanneer ik de gehele bedrading zelf wil aanleggen, moet ik deze dan ook laten keuren?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #18
Heel strikt genomen zal je idd alles moeten vervangen Want elke wcd in de aangepaste groep moet aan de huidige norm voldoen.
Vervolgens kom je in 1 ruimte op 2 verschillende wcden uit dan zal je die wcd-en idd gelijk moeten maken volgens de huidige norm.

Je hoeft niets te laten keuren, pas bij een vermoeden van nalatigheid kan de verzekeraar je er naar gaan vragen of gewoon aannemen dat er geprutst is en weerleg dat dan maar eens.
 

Hvdk

  • #19
Bedankt voor je reacties tot nu toe. Je steekt aardig wat tijd tijd in mijn vragen.

Je zegt heel strikt genomen. Is het gevaarlijk of verboden als je hiervan afwijkt?

Ik ben namelijk ook een grote voorstander van veiligheid, maar om de bedrading van het gehele huis te vervangen als dat nog goed is, gaat wel ver.
Ook omdat ik een normaaldozensysteem heb, waardoor ik het een en ander moet openbreken.
 

Leensen

  • #20
Naast normen en wetten bestaat er ook nog zoiets als gezond verstand.
Ik heb thuis ook overal aarde getrokken, maar bij 1 wcd kreeg ik dat niet voor elkaar. Daar zit nu een ongeaarde wcd. Die wcd gebruik ik alleen voor de stofzuiger. De stofzuiger is een dubbelgeïnsoleerd apparaat en heeft ook geen aarde nodig.
Voldoet strikt genomen niet aan de NEN1010, maar onveilig is het natuurlijk niet, anders zou ik mijn partner niet laten stofzuigen :mrgreen:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu