Hallo allemaal, ik kon helaas geen antwoord vinden op mijn vraag in dit forum, ik hoop dat jullie mij willen helpen.

De wandcontactdoos is beschadigd en ik moet hem vervangen.

Vraag 1: De nieuwe wandcontactdoos heeft maar 2 draden nodig. Ik heb er nu 4. Kanik er twee kort afknippen en bedekken met isolatietape?



Vraag 2: Voor de nieuwe wandcontactdoos moet ik nieuwe gaten boren in de muur. Is dat handig of moet ik een nieuwe lasdoos plaatsen?

Ik heb ook een opdekwandcontactdoos, maar daarvoor is de lasdoos te lang. Dus dat past niet. Vandaar dat ik een inbouw plaats, het gat is groot genoeg.

 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Allereerst: Je hebt een verkeerde wcd gekocht. Deze is met randaarde, terwijl in jouw doos geen aardedraad zit.

Vraag 1: Waarschijnlijk wordt vanuit deze doos doorgelust naar een andere stopcontact. Zoek in de buurt naar een contactdoos die geen spanning heeft, nu je de draden hebt losgekoppelt. In dat geval moeten de bruine draden samen op één klem komen te zitten en de blauwe samen op de andere klem.

Vraag 2: Je kunt de dubbele wcd horizontaal monteren. Dan kun je de bevestigingsbouten van de huidige inbouwdoos gebruiken.
 