Ontluchting standleiding, Optie A of B?

Miyel

  • #1
Hallo Klussers.
Ik ben begonnen aan een vrij rigoreuze verbouwing en kan het antwoordt niet vinden op een simpele vraag.
Ik ga een afvoerleiding voor de bovenverdieping aanleggen. Waar kan ik het beste de ontluchting van de standleiding maken?
Optie A is aan het einde van de leiding, 2 x 45 graden bocht en rechtstandig omhoog.
Optie B is bovenop de standleiding met een T-stuk.
Alles uitgevoerd in 90mm met uitzondering van de wastafel die van boven op de verzamelleiding komt. De verzamelleiding is zo'n 6 meter lang (breedte huis).

Ontluchting opties.jpg


Bedankt voor het meedenken!
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
Optie A met een 45 graden aansluiting van je wc op liggende leiding.
 

ABCDE

  • #3
Onderaan 2x 45 graden met kwart meter er tussen.

Aansluitingen op verzamelleiding aan de zijkant, niet bovenop.
 

Miyel

  • #4
Bedankt! Optie A is ook geprefereerd maar kom je eigenlijk nergens tegen als advies.
Die 45 graden instroom van toilet is inderdaad logisch!
En onderaan 45 graden ook, gelezen in technisch boek van Wavin.
Echter wordt de zij-instroom problematisch aangezien de verzamelleiding tussen de balken laag komt. Hopelijk is dat het minste probleem.. wat zijn de nadelige gevolgen?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #5

Miyel

  • #6
Gelezen en duidelijk.
Kritisch als ik ben; het toilet heeft stroomopwaarts geen andere watergevers, slechts de ontluchting. Dus er is geen waterstroom die verstoort kan raken. Dan zal het dus weinig problemen geven..?

Ik kan de buis nog tegen de andere balk aan schroeven, dan heb ik tussen de balken ruimte om er van de zijkant op aan te sluiten.

Het is mij duidelijk, bedankt voor het mee-denken!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu