Noodverlichting en wcd in groepenkast aansluiten

Fruitgek

  • #21
Ter informatie: ik heb 3 x 25 A aansluiting.

Kast 1 in de meterkast bevat:
  • Hoofschakelaar 63A,
  • 8 installatieautomaten 16A,
  • 2 ALS 2 polig
  • noodverlichting
  • wandcontactdoos.
Kast 2 in de keuken heeft:
  • 1 hoofdschakelaar 40A
  • 1 krachtgroep 4 polig B25
  • 1 ALS 4polig
  • 4 installatieautomaten 16A
  • 1 ALS 2 polig
  • 1 wandcontactdoos.
 

Chathanky

  • #22
Hoe is de kookgroep in deze aangesloten?

Een b25 krachtgroep is niet selectief met de smeltveiligheidpatronen 25 ampere.

En hoe is de leiding van de hoofdaansluiting naar de (kast 2) gezekerd?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #23
Een kabel zeker je niet met een ALS maar met een zekering of automaat.

Als je een hoofzekering hebt 3 x 25 kun je op je klompen aanvoelen dat een krachtgroep 3 x 25 in de keuken + de rest van de woning natuurlijk veel te weinig is minimaal naar 3 x 35 maar ik denk zelfs zwaarder.

Laat een installateur het eerst maar eens bekijken en uitrekenen want er klopt geen hout van.

Selectiviteit is niet gewaarborgt. En ik ben bang dat er wel meer niet volgens de regels is.
 

Chathanky

  • #24
Om erger te voorkomen zou ik net als headhunter al schreef goed advies inwinnen en eventueel diegene ter plekken de situatie laten inschatten, als ik dit lees zit er een hoop fout. Ik schat in dat je er zelf niet gaat uitkomen.
 