Nieuwe riolering standpijp aansluiting

Hoi allemaal,

We zijn bezig met het aanleggen van nieuwe riolering voor de badkamer het een nieuw toilet op de eerste etage.

Nu hebben we twee opties uitgedacht om de riolering bij elkaar te brengen. Allebei met voors en tegens maar we zijn benieuwd wat nu de beste optie is.

Gezien het in het plafond en achter een koof weggewerkt wordt is de ruimte beperkt. Daarnaast is mogelijk geluid een overweging omdat dit boven de woonkamer geplaatst wordt.

De beluchting van de standpijp gaat door met 75 naar de zolder.

In optie 1 is het ‘voordeel’ dat de beluchting boven de aansluiting van het toilet zit. Echter doordat dit onder de verdiepingsvloer komt, moet de afvoer van het toilet naar beneden verplaatsen om voldoende ruimte te hebben om de 75mm 90bocht op het T-stuk te plaatsen met dus aardig wat bochtwerk als gevolg. De lengte stukken zitten er overigens nog niet tussen (bv de 200mm tussen de 2x 90 45 graden).

In optie 2 zouden we het toilet bovenop het T-stuk aansluiten maar dit zou betekenen dat de beluchting dus lager zit. Voordeel is minder bochten en daardoor hopelijk ook minder kans op geluid. Nadeel is dat ik niet weet of dit technisch ook kan.

In het Dyka handboek kan ik deze casuïstiek niet terug vinden (waarschijnlijk met goede reden). Hopelijk kan iemand er desondanks iets zinnigs over zeggen zodat we de juiste keuze kunnen maken.



IMG_1629.jpeg

IMG_1630.jpeg
 
Laatst bewerkt:
Ideaal is het natuurlijk niet maar helaas lukt het niet om de beluchtingspijp van onder naar boven recht omhoog te laten lopen ivm een draagmuur.

de verloopstukken moeten inderdaad aan de bovenkant voor voldoende lucht.

Mijn vraag is voornamelijk of een van deze opstellingen problemen gaat veroorzaken of dat dit wel kan (ondanks dat het niet ideaal is).
 
Ik durf het niet zeggen als je geen problemen krijgt.
Ik heb toch het gevoel dat je een juiste ontspanning moet maken en dat ondanks draag muur er om heen zal moeten werken.
 
Dat zou dan met name in de tweede situatie gelden toch?

De eerste situatie zit er (lijkt me) voldoende ontspanning boven de toiletaansluiting?
 
Hmm om het volledig te begrijpen.. In de eerste situatie is het toilet in principe aangesloten volgens de richtlijnen toch? Hoewel de beluchting 'slechts' 75mm is zou dat moeten lukken dacht ik (ook uit andere berichten op verschillende fora (waar vroeger 40mm beluchting door het dakbeschot onder een dakpan werd gestoken).
 
"Vroeger" hadden we ook minder watergebruik in huis, en pompten apparaten zoals wasmachines en vaatwassers het water minder snel weg.

Niet voor niets is nog steeds de aanbeveling: Standleiding in dezelfde diameter doortrekken naar boven. 1 maat kleiner zou kunnen, maar heeft niet de voorkeur.
 