Hoi allemaal,
We zijn bezig met het aanleggen van nieuwe riolering voor de badkamer het een nieuw toilet op de eerste etage.
Nu hebben we twee opties uitgedacht om de riolering bij elkaar te brengen. Allebei met voors en tegens maar we zijn benieuwd wat nu de beste optie is.
Gezien het in het plafond en achter een koof weggewerkt wordt is de ruimte beperkt. Daarnaast is mogelijk geluid een overweging omdat dit boven de woonkamer geplaatst wordt.
De beluchting van de standpijp gaat door met 75 naar de zolder.
In optie 1 is het ‘voordeel’ dat de beluchting boven de aansluiting van het toilet zit. Echter doordat dit onder de verdiepingsvloer komt, moet de afvoer van het toilet naar beneden verplaatsen om voldoende ruimte te hebben om de 75mm 90bocht op het T-stuk te plaatsen met dus aardig wat bochtwerk als gevolg. De lengte stukken zitten er overigens nog niet tussen (bv de 200mm tussen de 2x 90 45 graden).
In optie 2 zouden we het toilet bovenop het T-stuk aansluiten maar dit zou betekenen dat de beluchting dus lager zit. Voordeel is minder bochten en daardoor hopelijk ook minder kans op geluid. Nadeel is dat ik niet weet of dit technisch ook kan.
In het Dyka handboek kan ik deze casuïstiek niet terug vinden (waarschijnlijk met goede reden). Hopelijk kan iemand er desondanks iets zinnigs over zeggen zodat we de juiste keuze kunnen maken.


We zijn bezig met het aanleggen van nieuwe riolering voor de badkamer het een nieuw toilet op de eerste etage.
Nu hebben we twee opties uitgedacht om de riolering bij elkaar te brengen. Allebei met voors en tegens maar we zijn benieuwd wat nu de beste optie is.
Gezien het in het plafond en achter een koof weggewerkt wordt is de ruimte beperkt. Daarnaast is mogelijk geluid een overweging omdat dit boven de woonkamer geplaatst wordt.
De beluchting van de standpijp gaat door met 75 naar de zolder.
In optie 1 is het ‘voordeel’ dat de beluchting boven de aansluiting van het toilet zit. Echter doordat dit onder de verdiepingsvloer komt, moet de afvoer van het toilet naar beneden verplaatsen om voldoende ruimte te hebben om de 75mm 90bocht op het T-stuk te plaatsen met dus aardig wat bochtwerk als gevolg. De lengte stukken zitten er overigens nog niet tussen (bv de 200mm tussen de 2x 90 45 graden).
In optie 2 zouden we het toilet bovenop het T-stuk aansluiten maar dit zou betekenen dat de beluchting dus lager zit. Voordeel is minder bochten en daardoor hopelijk ook minder kans op geluid. Nadeel is dat ik niet weet of dit technisch ook kan.
In het Dyka handboek kan ik deze casuïstiek niet terug vinden (waarschijnlijk met goede reden). Hopelijk kan iemand er desondanks iets zinnigs over zeggen zodat we de juiste keuze kunnen maken.