Nieuwe installatie oud huis

Amidé

  • #1
Heren (evt. ook dames..),

In een huis uit 1899 met de orginele bedrading er nog in (jaren '20 vermoed ik) willen we alle elektra gaan vervangen (groepenkast laten we doen).
Onze vrienden van de Eneco komen 3 x 35 A aanleggen.
De groepenkast wordt waarschijnlijk een Hager met 12 groepen, 3 aardlek, 1 hoofdschakelaar (wellicht wat ruim bemeten).

Ik heb de volgende verdeling van groepen in mijn hoofd en zou graag feedback hebben over of ik dingen hierin zou kunnen verbeteren, of dat het allemaal gewoon kan (voor ik met de installateur hierover van gedachten wissel).

Fase 1:
Groep 1: Voorkamer (10xWCD, 1 lichtpunt)
Groep 2: Achterkamer (10xWCD, 1 lichtpunt)
Groep 3: Vaatwasser
Groep 4: Keuken, serre, gang begane grond (10X WCD (incl koelkast), 4 lichtpunten)

Fase 2:
Groep 5: Muziek (1x WCD)
Groep 6: Fornuis
Groep 7: Gang 2e verd., kasten, toilet, voor-zijkamer (8x WCD, 6x lichtpunt)
Groep 8: Gang 3e verd., kasten, toilet, balkon (evt. droger) (8xWCD, 7x lichtpunt)

Fase 3:
Groep 9: Wasmachine, CV
Groep 10: Slaapkamer, achter-zijkamer (13x WCD, 2x lichtpunt)
Groep 11: Alkoof, voorkamer (12x WCD, 2x lichtpunt)
Groep 12: Badkamer.


Graag jullie deskundig oordeel,

Groet,

Amidé
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
De wcd-en in de keuken moeten over twee groepen verdeeld zijn.

Cv-groep is alg gebruik.
Wasmachine apart houden.

Een aparte geluidsgroep heeft op deze manier helemaal geen zin.
Hoeveel apparaten komen daarop?

Je moet in ieder geval snoercentrales/uitbreiding blokken voorkomen
deze pikken extra storing op.
De grootste storing ontstaat op de overgang van rails naar de ALS naar de groepen, pas daarna zal je geluids groep zitten, dus heeft dat geen nut.
Neem voor je geluids groep dan een aparte alamat dan verminder je de storing alhoewel ik het nut betwijfel, het blijft jouw feestje.
 

Amidé

  • #3
OK duidelijk, als ik dan een deel van de WCD's van de keuken op de groep van de achterkamer zet (groep 2) en de CV bij de alkoof/voorkamer (groep 11), zou het dus moeten kunnen.

Op de geluidsgroep komen naar alle waarschijlijkheid twee apparaten (versterker, CD speler) evt. drie (platenspeler).
Daar dus een aparte alamat voor zou de beste manier zijn (voor zover het uitmaakt)?
Overigens is die ene WCD van die groep nog niet geheel zeker, kunnen er ook een paar meer worden.

Amidé
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Lijkt mij inderdaad goed zo.
Maak voor elk apparaat op de geluidsgroep een wcd en tel bij het totaal 1 op.
Dus 4 apparaten is 5 wcd-en je komt nl. altijd 1 tekort. :lol:
 

@rie

Specialist Elektra
  • #5
Ook de droger op een apparte groep zetten.
De CV kan gewoon op een algemene groep evenals de muziek.

Tevens betwijfel ik of je een 3x35A aansluiting krijgt het zal wel 3x25A zijn. Voor het fornuis zou ik in dit geval voor een 3fase aansluiting gaan.
Vgr Arie
 

Appeltje

  • #6
@rie schreef:
(...)Tevens betwijfel ik of je een 3x35A aansluiting krijgt het zal wel 3x25A zijn. Voor het fornuis zou ik in dit geval voor een 3phase aansluiting gaan.
Vgr Arie
Wat betreft dat fornuis vraag ik me eerst af of het een electrisch fornuis is... of is dit puur voor een vonkje om gas te ontsteken?

In dat laatste geval zou ik het gewoon ergens bijvoegen en niet apart doen... 3 x 35 lijkt me, als ik dit zo lees, wat aan de hoge kant... 3 x 25 lijkt me voldoende en is waarschijnlijk voordeliger.

In fase 1 zit de verlichting van de voor en achterkamer, weliswaar op verschillende groepen maar in dat geval moet je ze opdelen over verschillende aardlekken. Dus bv de voorkamer op fase 1 (aardlek 1) en de achterkamer op fase 2 (aardlek 2). Ik zal later eens kijken wat ik zou doen maar moet nu werken :).

Groeten,
Richard.
 

Amidé

  • #7
Wat betreft het fornuis.. we twijfelen nog tussen een fornuis met electrische oven met een aansluitwaarde van 3,4 kW en een fornuis met een dubbele oven, met een aansluitwaarde van 5,0 kW.

Dat de voor- en achterkamer op dezelfde fase zitten zou op te lossen zijn door groep 2 en 7 te verwisselen lijkt me?.

Droger is in het geval we er ooit een zouden aanschaffen (ziet er niet zo uit, maar wellicht denken we daar over vijf jaar anders over..) :)

Groet,

Amidé
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #8
Wat betreft storingen op je versterker-installatie:

Ook al sluit je die op een aparte groep aan, als je er in de buurt een triac-geregelde (dimmer) lamp op zet, omdat dat zo makkelijk dichtbij uitkwam, is het hele effect alweer voorbij.

Net zo makkelijk is een goed ontstoorfilter aanschaffen, dus niet (alleen) een overspanningsbeveiliging. Te koop bij de betere elektronica-onderdelenzaken, en soms ook wel bij bouwmarkten.

De geluidsapparatuur kan dan gewoon op een normale verlichtingsgroep aangesloten worden. Voorwaarde voor goede werking van het ontystoorfilter is wel dat de wcd geaard is, maar dat is bij nieuwe aanleg toch overal het geval.
 

BeeTeeWee

  • #9
Je fornuis zou je nog wel eens over 2 fasen moeten verdelen. CV-ketel en geluidsinstallatie hoeven niet apart, die zitten al in je berekening voor de WCD's. 12 groepen is misschien wat veel, maar met wat toekomstige uitbreiding zit je er zo aan!

Grappig trouwens: wij zijn met precies hetzelfde bezig, het huis van ons is nog 9 jaar ouder zelfs en de elektra is overal op houtje-touwtje manier aan elkaar geknoopt...Succes ermee!
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #10
BeeTeeWee schreef:
Je fornuis zou je nog wel eens over 2 fasen moeten verdelen.
Volgens een antwoord in Elektra keuken mag het verdelen van het fornuis over 2 fasen niet. Óf twee kookgroepen op één fase, óf een driefasen kookgroep, andere verdelingen zijn niet toegestaan (heb ik uit dat antwoord begrepen).

Bij twee kookgroepen op één fase zit je dus automatisch vast aan hoofdzekering 35 A
(2 x 16 A groeps-zekeringen), en verdelen over 3 fasen kan niet met elk fornuis of kookplaat...

Zou me trouwens niets verbazen, als het nog wel eens voorkomt, dat een twee fasen fornuis gewoon aangesloten wordt op een (al bestaande) 3 fasen aansluiting...
 

Appeltje

  • #11
Mij ook niet :lol: al was het maar omdat ik er geen probleem in zie.

Wel moet je heeeeel voorzichtig zijn want als je per ongeluk geen fase1+nul en fase2+nul aansluit maar fase1+fase2 en nul+nul aansluit, is je kookplaat naar de knoppen.

Maar dat probleem heb je bij een 3-fase kookplaat ook.

Gr. Ries.
 