Nieuwe installatie ontwerpen

Darude

  • #1
Geachte lezers,

Ik wil graag in het woonhuis van een vriend van mij een hele nieuwe installatie aanbrengen. Alleen ik zit in mijn maag met de groepenverdeling. Volgens de NUON is het woonhuis gezekerd op 25 A.

Het woonhuis bestaat uit een zolder, een verdieping met 3 slaapkamers en een badkamer, een begane grond met een woonkamer / open keuken / wc en washok. Bovendien in de schuur wordt een klein kantoor gemaakt. Nu is het eerste punt dat hij veel stroompunten wil hebben in zijn woonkamer.

Nu wil ik het als volgt doen :

1 Groep 16 A / B-cat Woonkamer
1 Groep 16 A / B-cat Bovenverdieping Slaapkamers + Zolder
1 Groep 16 A / B-cat Douche
1 Groep 16 A / B-cat Keuken ( verlichting afzuig )
1 Groep 20 A / B-cat Wasmachine + Droger
1 Groep 20 A / B-cat Vaatwasser keuken ( 2500 Watt )
1 Groep 20 A / B-cat Fornuis keuken ( 3100 Watt )
1 Groep 20 A / B-cat -----> Naar de schuur en daar nog een onderverdeelkast met 2 groepen van 16 A te plaatsen.

1 ) Is dit een verstandige en mooie indeling ??
2 ) Kan dit allemaal wel op de aansluiting van de Nuon 25 A of
moet deze verhoogd worden, en zo ja wat kost dat ??
3 ) Wat is een fornuisgroep, en hoe sluit je deze aan ??
4 ) Is dit een mooie groepenkast :

AEG componenten samen gebouwd in een Holec Groepenkast
1 fase

Afmetingen: 330x220 mm (HxB)

Voorzien van:

8 Groepen 16A 1P+N klasse B ( 2 polig) (( zal ik dus sommige moeten omzetten naar 20 A ))
2 Aardlekschakelaars 2P 40A-30mA
1 Hoofdschakelaar 2P 40A (Verplicht)
2 Dinrails

In deze groepenkast zijn nog 10 modules vrij:
1 groep = 1 module
1 Aardlekschakelaar = 2 modules
1 beltrafo = 2 modules
1 hoofdschakelaar 2 modules
1 fornuisgroep 2 Modules

Is deze groepenkast te klein u heeft de volgende opties:
- Groepenkast 550x220 (HxB)


Bovendien wil ik overal in elke kamer een CAI aansluiting maken. Boven op het dak komt een schotel te staan. Is het dan verstandig alle kabels naar de meterkast te brengen en daar een versterker te plaatsen ??


Vriendelijk bedankt voor jullie antwoorden !!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
20A in een woning kan je rustig vergeten, je wandcontactdozen mogen
maar 16A hebben.
De grootste afgaande eindgroep moet minimaal 2 stappen lichter zijn dan de hoofdzekering of voorbeveiliging.
dus bij jouw maximaal 16A.

dit geld ook voor de schuur 20A voorbeveiliging geeft een maximale eindgroep van 10A echter die 20A kan jij niet kwijt op je 25A hoofdzekering.

Je verdeling is helemaal uit de lucht gegrepen.

bereken eerst eens de minimale eis voor elke ruimte en teken die in.
vervolgens ga je met de klant bepalen of dit voldoende is of dat er ergens extra wcd-en/ lichtpunten nodig zijn.
Deze eken je ook in en pas dan ga je de groepen indelen.

Hierbij houd je rekening met de verdeling van het vermogen en van de groepen.
bv. een woonkamer over 2 groepen verdelen, keuken ook minimaal 2 groepen.

Indien mogelijk dit in elke ruimte doen iig 1 wcd op een andere groep.
Dat is niet verplicht maar wel handig en vaak makkelijk uitvoerbaar.

en zo zijn er wel meer normen en regels waaraan je moet voldoen.

een schotel en een cai netwerk gaan slecht samen tenzij je een eigen ontvangerpark gaat inrichten, maar dan heb je meerdere schotels nodig.
Is hat cai via een profider dan alles in de meterkast en een goede versterker gebruiken.
 

Chathanky

  • #3
Zaken waar je ook rekening mee moet houden is het aantal aansluitpunten per groep.
Ik denk dat je je plannen beter in samenwerking kan doen met een installateur, dit kost iets meer maar je ben er zeker van dat je aan de voorschriften voldoet. De installateur kan je installatie gekeurd achter laten.

Wil je het geheel zelf doen, dan is het aanschaffen van de nen 1010 aan te bevelen, maar de kosten daarvan en de tijd die nodig is om alles uit te zoeken overstijgen waarschijnlijk de hulp van de installateur.
Het gaat immers niet om een kleine ingreep in je bestaande installatie om even gauw wat punten neer te zetten zodat je volledig op de hoogte bent voor een goede uitvoering.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Daarbij Is de NEN nu niet echt een simpele bundel om als leek even te begrijpen.
Daarvoor heb je toch echt wat vakkennis voor nodig.
 

Darude

  • #5
Bedankt voor jullie reacties !!

Ik ben zelf Elektrotechnicus bij Akzo Nobel, dus heb er wel "verstand" van al is ultiliteit iets heel anders dan industrie... Probleem is dat de NEN 1010 veranderd als het weer in deze tijd. Er zijn veel dingen veranderd.

De groepenindeling heb ik idd even zomaar snel op papier gezet. En het verhaal van groepen 20 A had ik ergens anders gelezen. Dit is dus niet mogelijk, dus moet gewoon 16 A uitgevoerd worden...

De hoofdzekering kan ik dus verhogen naar 35 A. En zal dus 1 groep 16 A doorzetten naar de schuur... Hier wordt echter niet veel gebruikt. Kan ik deze dan ook nog splitsen over 2 eindgroepen ? ( een voor kantoor en een voor tuinverlichting, pomp enz. )

Ik ben nu tekeningen aan het ontwerpen, en idd alle aansluitpunten aan het intekenen. Berekeningen maken enz enz.
De aansluitpunten en de vermogens van apparatuur in de keuken zijn bekend en vastgesteld, daar kan ik dus weinig aan veranderen...

Om een WCD per ruimte op een andere groep te zetten is een handige tip !!
 

Chathanky

  • #6
De groep naar de schuur mag als er een subverdeler zit hoger dan 16 ampere afgezekerd worden.
De gebruikte materialen moeten wel voldoen .
De voorstel van 20 naar 2x16 ampere zal niet selectief zijn, maar dit moet met jou achtergrond wel bekend zijn.
 

Darude

  • #7
Precies.. Ik denk dat ik alles gewoon lekker 16 A B-cat hou.

Is het toegestaan om b.v. in de schuur 2x16 A B-cat te plaatsen en in de groepenkast in het huis dan 16 A C-cat ??
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Je kabel mag dan maximaal 40m zijn bij 2,5mm².
Je aardverspreidings weerstand mag maximaal 0,7 ohm zijn en je beveiligt alleen tegen kortsluiting, bij overbelasting gaan B en C even snel.
Dus niet selectief.
 