Installatie vernieuwen

Neesje

Specialist Verwarming
  • #1
Beste forumleden, zelf cv monteur die hier ook adviezen geeft maar nu een stiefzoon die een oud huisje heeft gekocht die vragen heeft waar ik het antwoord niet op weet.
Situatie is een oude woning met maar 2 groepjes zonder aardlekschakelaar.
Alle plafonds gaan open en hier en daar zal wat extra elektra naartoe moeten.
Bedrading, stopcontacten en schakelmateriaal alsmede de groepenkast zal sowieso vervangen moeten worden.
Is er iets waar ik kan lezen waar zo'n nieuwe installatie aan moet voldoen?
Ik weet dat er een NEN bestaat maar hierachter hoort altijd een getal.
Weten jullie welke en waar kan ik dit dan teruglezen?
We hebben wel iemand die in een heel ver verleden elektra heeft aangelegd maar sindsdien is er erg veel veranderd en nu de kans daar is om alles te vernieuwen moet het natuurlijk wel goed gebeuren.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
De norm die je zoekt is de NEN1010. Deze is helaas niet gratis in te zien.

Zo'n norm is een opsomming van een flink aantal regels en eisen, maar leest niet echt makkelijk weg. Ook staat er weinig praktische informatie in, je zult er niet lezen hoe je een inbouwdoos in de muur maakt en hoe je een leiding vastspijkert ofzo. ;) Ik denk dat je wat dat betreft beter verder zoekt naar een handige kennis die ervaring heeft met de basis of op zoek moet naar handleiding op het internet, hier op klusidee staan er alvast een paar genoemd.
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #3
Dozen inbouwen en leidingwerk aanleggen is mij absoluut niet vreemd, die vaardigheden bezit ik wel.
Het gaat mij puur om de normen die gehanteerd moeten worden.
NEN 1010, daar kan ik wel wat mee.
We hebben een gepensioneerde kennis die bekend is met de materie uit het verleden welke inmiddels natuurlijk achterhaald is, ik denk dat we er wel uitkomen samen.
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #4
Heb de NEN 1010 kunnen downloaden, leve onze vriend google.
Is inderdaad taaie kost, ik werk hele dagen dus geen tijd maar denk dat onze kennis zich wel in wil lezen.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #5
Welke druk heb je weten te bemachtigen?

Wel belangrijk om te weten! De eerste druk stamt namelijk uit 1940, ik denk niet dat je kennis daar nog veel relevants van opsteekt. ;)

Op dit moment werken "we" nog met de NEN1010:2007 + C1:2008. Hierop zijn nog een paar wijzigingen gekomen, A1:2011 + C1:2011 en A2:2014.

Zorg wel dat je hier in ieder geval de laatste versie van gebruikt. Ten opzichte van de "kale" NEN1010:2007 zijn er een aantal dingen weer versoepelt, zoals bijvoorbeeld de zone-indeling in badkamers. Het zou zonde zijn als je het jezelf nodeloos moeilijk ging maken en extra kosten ging maken omdat je geen €400 voor de nieuwste norm over had. ;)

Er is ook al een nieuwere norm verkrijgbaar, NEN 1010:2015. Ook hierop zijn al weer een paar wijzigingsbladen, C1:2016 en C2:2016. De nieuwe NEN1010:2015 is alleen nog niet aangewezen in het bouwbesluit, dit gebeurt (naar verwachting?) in januari 2017. Voor projecten met de ontwerpdatum hierna is deze norm verplicht. Nu mag je hem echter ook al gewoon gebruiken :!:
 

Belastingvormulier

  • #6
Een huidige meterkast moet aan veel eisen voldoen, Hier is veel informatie over te vinden op het internet maar in het kort voor een simpel huisje met zeg totaal 6 tot 8 groepen.

Probeer per kamer de stopcontacten te verdelen over 1 of 2 groepen. ( met een grote kamer met 2 licht punten is het fijn als er een het nog blijft doen :) )

Verder Wasmachines, Drogers, Magnetrons, Hebben een eigen groep nodig (alles wat boven de 2000W verstookt)

Inductie plaat heeft een speciale kookgroep nodig ( zou ik even opzoeken als je het nodig hebt)


Meterkast:
- Nooit 2 groepen door 1 buis trekken.
- Elke groep heeft een aardlek nodig.
- Per aardlek maximaal 4 groepen
- Bij meer als 2 aardlek schakelaars heb je een hoofdschakelaar nodig (volgnes mij is het altijd verplicht sins 2005)

Alles moet een waarde hebben van rond de 1.6
dit is even een rare waarde maar, 40ampere aardlek schakelaar/ 16 ampere eindgroep schakelaar = 2.5 hier zit je dus goed! ( even vergeten hoe dit heet maar in deze op stelling heb je dus een hoofdschakelaar nodig van 63A dacht ik )


een aardlek heeft een waarde van 30mA nodig.

een eindgroep mag nooit meer als 16Ampere afgeschakeld zijn overigens :)

Hopelijk helpt dit een beetje.

zie ook:
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/veilig-werken-met-elektriciteit-begrippenlijst-elektra.7411/

Groet![/url]
 

Belastingvormulier

  • #7
P.s. Als je de Meterkast grondig verbouwd. Is het verstandig om dit allemaal even na te laten kijken door een erkende monteur.

Dit voor het geval er brand uit breekt dan heb je pecht met de verzekering.

Mocht je de meterkast verplaatsen moet je hem laten keuren op nen1010 door een monteur voor je hem ingebruikt neemt. (dan wel voor de energoe maatschappij hem komt aansluiten)
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #8
Belastingvormulier schreef:
Alles moet een waarde hebben van rond de 1.6 dit is even een rare waarde maar, 40ampere aardlek schakelaar/ 16 ampere eindgroep schakelaar = 2.5 hier zit je dus goed! ( even vergeten hoe dit heet maar in deze op stelling heb je dus een hoofdschakelaar nodig van 63A dacht ik )
Sjonge wat een onzin verkondig je hier! Je haalt selectiviteit en maximale stroomwaardes van schakelaars door elkaar.

Als je er geen verstand van hebt, antwoord dan gewoon niet, dat is veel beter!
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #9
Je kunt ook een exemplaar van de NRP5310 proberen te vinden. Dit is de praktijk richtlijn bij de NEN1010. wat praktischer/minder droge kost.
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #10
Kijk, met deze adviezen kan ik wat.
Ben geen elektra monteur en laat alles wel even beoordelen door een deskundige maar weet als cv monteur echt wel dat dingen veilig moeten zijn.
Met gezond verstand en enig leesvoer kunnen we een eind komen.
 