Hallo,

Uit het overzichtje van mijn installateur over welke groepen op welke aardlekschakelaar zijn aangesloten, is te zien dat de groepen 6, 7, 8 en 9 (wasmachine, droger, afwasmachine en magnetron) niet zijn aangesloten op een aardlekschakelaar.

Mijn vraag is: kan dit dan? En zo ja, is dat niet gevaarlijk? :shock:

Alvast bedankt!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Het kan alleen in bestaande aanleg waarbij de Ra (aardverspreidings weerstand )< 1 ohm, in nieuwe aanleg is dit niet toegstaan.

Gevaarlijk nee, behalve als de Ra niet klopt.
Door de lage waarde van deze weerstand zal bij een foutstroom naar aarde de geleiding zo goed zijn dat de zekering ruim optijd knapt, en daarmee blijft de aanraakspanning onder de 50 V.

Vroeger plaatste je alleen een aardlek als je niet op een andere manier voldoende lage aanraakspanning kon verkrijgen. Dus als je met je aardpen geen juiste waarde kan verkrijgen plaatste je een aardlek.

Is het nieuwe aanleg dan zal deze aan de eisen van deze tijd moeten voldoen.
 