Niet meer goed warm te krijgen

Sinds een aantal dagen krijgen we het niet meer lekker aangenaam op 21. Nu moet hij op een graad of 23,5 voor we het merken.

De laatste radiator op het systeem is die in de woonkamer. Die word nog maar voor de helft warm. Bovenste deel 55graden en onderste deel 18 graden.

Ik heb van de ketel al het schroefje van de bypass ventiel 2 slagen naar rechts gedraaid om de opvoerhoogte te veranderen. Nog steeds niets. Overige radiatoren hebben een gemiddelde delta T van 13 graden.

Iemand enig idee wat dat kan zijn?
 
Nieuwe installatie ?
Uitbreiding van de installatie geweest ?
Verandering aan de installatie zoals inregelen ?
Komt de ketel wel op temperatuur ?
 
Bestaande installatie, bijgevuld tot 1.8. Druk was 1.1.
Enigste uitbreiding van de zomer was van een T11 naar T22 in de gang. Die zit het dichtst bij de CV.

Temperatuur staat op 75. Met een IR thermometer meet ik op de eerste radiator 69 graden op het bovenste hoekje van het blad.

Verder geen enkel probleem met warmwater of iets dergelijks.
Alle radiatoren doen het ook behalve die ene in de kamer. Ik heb vandaag de radiator leeg laten lopen en opnieuw gevuld en ontlucht. Geen verschil. Radiator blijft maar voor de helft warm.

Als ik de radiator van de slaapkamer dichtdraai word de kamerradiator verder warm dan de helft.

Hoe regel ik de installatie in dan?
Alle voetventielen open, temperatuur meten, verschil noteren over alle radiatoren en dan draaien tot ik in de buurt ben van een 15-20gr verschil?
 
Bijna goed dat inregelen. Tijdens het inregelen moet de ketel continue branden. Dat kan door de thermostaat in de kamer op 30grd te zetten en de keteltemperatuur te begrenzen op 60grd.
Dan alle retourtemperaturen te meten. De metingen in een tabeltje zetten. Meting niet uitvoeren als de ketel niet brand. Het ventiel van de radiator met de grootste afmeting, meestal in de woonkamer, moet helemaal open staan. De radiatoren met de een hoge retourtemperatuur moet geknepen/ingeregeld worden. Deze handeling herhalen tot alle retourtemperaturen nagenoeg gelijk zijn. Na het inregelen van de radiatoren moet de flow voor de installatie bij de ketel worden ingesteld. Deze instelling doe je met een regelventiel bij in de aanvoer bij de ketel. Aanvoer 60grd dan het regelventiel instellen voor een retourtemperatuur van 12-15grd. Waarom is er een bypass ventiel? Heb je thermoventielen? Zo ja dan mag er geen stroming over de bypass zijn na het inregelen met alle ventielen open. bernhard
 
De hrsolide heeft geen pompstand, maar een bypass ventiel in de CV zitten las ik in het boekje. Daar staat in dat als de radiator niet warm word, je het ventiel een paar slagen moet draaien om de druk te verhogen.

Even nog een paar vragen betreft het inregelen.

- moet ik alleen de retour meten?
- Meet ik op de leiding of op het blad, en waar?. Het valt me namelijk op dat de leiding maar een temperatuur heeft van 35graden, terwijl hij gloeiend heet is, en het blad 50 aangeeft. Alleen wisselt dat nogal waar ik het meet.

Nu heb ik enkele radiatoren met 69 boven in het blad en verschillend van 40 graden tot 64 graden onder op het blad.
 
De exacte temperatuur is niet belangrijk. Als je maar steeds op dezelfde plek meet. Het gaat om het verschil!
Meet op de plek met de hoogste temperatuur, op de plaat van de radiator. bernhard