Nefit HR Combi 32H geeft displaycode 9 i.c.m vloerverwarming

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #41
Sorry gecorrigeerd. Er over Hern gelezen
 

Moomin

  • #42
Een by-pass is al geplaatst door de installateur alleen zit hij momenteel direct naast de CV ketel.

Ik had inmiddels begrepen dat dat de verkeerde plek is. Hij moet in onze situatie bij de verdeler van de vloerverwarming komen, dus ver van de ketel weg. Klopt dat?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #43
Ja klopt. Is wat ik probeerde te zeggen daar is bij de verdeler altijd plaats voor.
 

Moomin

  • #44
Ok, bedankt voor de info.
Ik ga de installateur bellen die hem heeft gemonteerd of hij hem wilt verplaatsen naar de verdeler. Daar is ruimte zat.
 