Nefit Economy HR - zwakke warmwaterstraal

NiQFoz

  • #1
Hallo,

sindskort zijn wij verhuist naar een huis met een Nefit cv-ketel

Er is alleen een zeer zwakke warmwaterstraal aanwezig :(

Nu probeer ik de knop (blauw) van de doorstroombegrenzer te verdraaien maar er is geen enkele beweging in te krijgen, en als ik te hard probeer te draaien ben ik bang dat hij klapt (plastic).

de knop van inlaat combinatie kan niet verder open omdat de knop zich uitdraait tegen de muur aan :shock: (prutswerk :roll: )

kunnen er nog meer dingen zijn waar ik naar kan kijken en wie weet hoe ik het oplos met de doorstroombegrenzer??


bvd !!
 

Big smurf

  • #2
Blauwe knop zit wel vaker vast.
Plasic blauwe knop eraf halen , zit vast met een kruisschroef.
Nu met een steeksleuteltje verder open draaien.
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #3
Het zou wel kunnen dat de knop van de inlaatcombinatie tegen de muur zit(prutswerk zoals U dat noemt), maar wees er wel van overtuigt dat deze ver genoeg open staat.

De waterstraal van het koudwater is wel voldoende?
Zoja, kan het alleen eigenlijk maar inlaatcombi of "blauwe" knop zijn.

suc6
 

NiQFoz

  • #4
Koud water is gewoon zoals ik gewent ben, warmwater is echt zwak en niet leuk om mee te douchen :)

tevens duurt het lang voordat hij warm is, maar is hij warm dan is hij ook gloeiend heet.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #5
De warmwaterhoeveelheid kan ingesteld worden met
de inregelknop van de doorstroombegrenzer .

Deze is te bereiken door de sifon uit het toestel te nemen.

De sifon kan gedemonteerd wor-
den door eerst een 45 graden naar voren te draaien en vervolgens de sifon naar beneden toe weg te nemen.

De doorstroombegrenzer dient op de volgende waarden afgesteld te worden:
Nefit Economy HRC 24 6,0 l/min
 

NiQFoz

  • #6
Thnx maar dat wist ik wel ;)

het is dat de knop gewoon helemaal vast zit, maar ik probeer morgen de knop los te draaien met een schroevendraaier
 

NiQFoz

  • #7
Heb de blauwe knop losgehaalt, met een sleuteltje losgedraaid en er is weer voldoende warmwater !!

bedankt Jongens !!! :D

wat ik alleen niet snap...
....waarom heeft de vorige bewoner het niet gedaan? besparing of geborgen gebreken :?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #8
Zat misschien vuil voor of watever.


Bedankt voor de terugmelding.
 

NiQFoz

  • #9
Nog even een vraagje hierover.

nu ik al wel een goede warmwaterstraal heb vind ik het alleen nog lang duren voordat hij warm is.

Is dit ook in te stellen?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #10
Dat zal niet mogelijk zijn,of u straal is te groot waardoor die moeilijk verwarmt.

Tip draai niet de ww kraan gelijk helemaal open,maar wacht tot die goed warm is en open hem dan helemaal.
 

NiQFoz

  • #11
Thnx, ik dacht dat met Vol opendraaien er een eerdere warmwaterstraal kwam

niet dus :)

Super forum dit !
 