Nefit economy hrc 24 code 0y

Donjesse

  • #1
Hallo allemaal mijn ketel geeft de volgende code aan 0y. Ik heb warm water en geen verwarming. (Vloerverwarming beneden radiotoren boven.) ik heb de 3 sensoren al vervangen. Aanvoer boiler en de 3e weet ik de naam er niet van. Zover ik weet heb ik geen druppende kranen. Kranen zijn 2 jaar oud en voelen niet nat. Heeft iemand een oplossing voor mij ?
 

Onderhoudtje

  • #2
Heb je de driewegklep al gecontroleerd, deze moet soepel in te drukken zijn en moet meteen weer krachtig terug veren.
 

Donjesse

  • #3
Hoe doe ik dit ?
 

Donjesse

  • #4
Ik heb het euvel gevonden. de veer is inderdaad niet goed. Hard indrukken en komt langzaam weer terug. Ik heb het paar keer ingedrukt. Er leek verkalking om heen te zitten. Weer aangesloten en heb weer verwarming. Maar even zien hoelang dit goed gaat.
 

Onderhoudtje

  • #5
Als de motor nu nog goed omloopt, dan zou ik de binnenwerk vervangen. De motor krijgt nu met moeite het binnenwerk ingedrukt waardoor deze stuk gaat. En motor kost ongeveer 2x zoveel als het binnenwerk.

28CA721B-E481-4437-8E61-32BF6FD138E2.jpeg
 

Donjesse

  • #6
Ik zie dat mijn cv ketel nu blijft stoken, terwijl er geen warmte vraag is. Kan dit te maken hebben met een defect aan het bovenstaande? of iets anders?
 

Onderhoudtje

  • #7
Als de ketel blijft stoken en de radiatoren worden warm zonder dat de kamerthermostaat aan slaat, dan kan dat met dit probleem te maken hebben. De boiler vraagt om warmte terwijl de driewegklep blijft hangen op cv, dan gaat het warme water naar de radiatoren toe en de boiler komt nooit op temperatuur. Dit blijft doorgaan en het huis wordt lekker verwarmt.

Als je de motor van de driewegklep haalt en de veer helemaal laat omhoog komen dan zou de ketel de boiler moeten verwarmen en niet de radiatoren.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #8
Ik heb eerder dit jaar ook problemen gehad met code 0y op mijn nefit ketel. Driewegklep met de hand een paar keer indrukken lostte het probleem steeds heel even op maar de 0y kwam toch weer terug.

Ik heb op aanraden van Onderhoudtje de cartridge en motortje toen vervangen (minder dan 100 euro aan onderdelen) en sindsdien werkt hij weer als een zonnetje. De cartridge en motor vervangen is relatief eenvoudig zelf te doen.
 

Donjesse

  • #9
hij is nu overgestapt na code 6a. gloeiplug werkt wel...
 

Onderhoudtje

  • #10
Hoor je de ventilator wel draaien?
 

Donjesse

  • #11
Ik weet niet wat voor geluid die moet maken maar er klinkt niet echt iets al een typisch ventilator geluid
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #12
Ventilator kun je aardig goed horen. Haal de kap eens van de ketel af, dan zie je de ventilator en aanzuigbuis zitten. Kun je nog makkelijker zien of die werkt.
 

Donjesse

  • #13
Ja die draait dus niet
 

Onderhoudtje

  • #14
En als de ketel in storing staat, en je trekt de linkste connector los wat doet de ventilator dan. (zie plaatje)

Als je de stekker uit de ketel haalt en er weer in doet, gaat de ventilator dan wel draaien.

Knipsel.PNG
 

Donjesse

  • #15
Nee er gebeurd niks. Alleen een klikje en je ziet de gloeiplug gloeien. Dan weer storing 6a
 

Onderhoudtje

  • #16
Als de ventilator helemaal niks meer doet dan kan je KIM uitsluiten van het probleem.
Dan kan je nog controleren dat de stekkers op de ventilator er goed op geklikt zitten en de zekering van de UBA controleren.
Blijft de storing hierna nog steeds dan kan je ervan uit gaan dat de ventilator overleden is.
 

Donjesse

  • #17
Wat is Kim? Ik zie wel een rood lampje knipperen in de ventilator
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #18
Ketel identificatie module
 

Onderhoudtje

  • #19
Bijna wel zeker dat het de ventilator is die kapot is.
Als je op locatie bent dan kan je dit makkelijk controleren door de stekkers op de nieuwe ventilator te plaatsen en de ketel te resetten. Als dan de ventilator gaat draaien dan weet je dat de rest van de elektronica goed is, en kan je de nieuwe ventilator inbouwen. Maar omdat dit via een tekst gaat is dit wat moeilijker.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #20
Ik denk dat je gerust een nieuwe ventilator kunt gaan halen en monteren
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu