Nefit 6A melding

Status
Niet open voor verdere reacties.
Goede middag!

Op deze website heb ik al verschillende verhalen gelezen over de beroemde en beruchte 6A foutcode van de Nefit Topline uit 2008.
Gezien de problemen die ik thuis ondervind net iets afwijkt van alle andere verhalen heb ik besloten toch een nieuwe topic op te starten.

De problemen:
Wanneer de installatie langere tijd uit heeft gestaan en ik wil douche heb ik voor een halve minuut warm tot lauw water, waarna het water steeds kouder wordt. Als ik de installatie dan aflees geeft deze de foutcode 6A.

Ik heb hier al een "oplossing" voor die nog steeds werkt:
Wanneer ik in de ochtend voordat ik ga douche eerste de verwarming aanzet en even een paar minuten wacht met de douche aan te zetten en dan onder de douche stap heb ik wel warm water.

Centrale verwarming doet het dus optimaal, warm water daar in tegen niet.

Bovenstaande "oplossing" is uiteraard niet echt werkzaam. Ook schiet hij de laatste tijd steeds sneller in de 6A storing.

Een aantal weken geleden is er al een monteur geweest, die heeft de CV geheel schoongemaakt, echter niets geconstateerd.

Voordat er straks random sensoren worden vervangen en de kosten flink op gaan lopen, waar kan ik het beste beginnen?

Ik ben benieuwd!

Mvg,

Pla
 
Eerst maar beginnen met het vevangen van de gloeiplug en ionisatie pen. Hier is een modificatie op geweest.
Tevens de brander vervangen inclusief de branderkap als deze nog niet vervangen zijn. Is ook een modificatie op geweest.
 
Pla schreef:
Goede middag!

Gezien de problemen die ik thuis ondervind net iets afwijkt van alle andere verhalen heb ik besloten toch een nieuwe topic op te starten.

Pla

Helaas hetzelfde probleem ... vakman inschakelen met kennis van Nefit-ketel en probleem professioneel laten oplossen in plaats van liggen aanmodderen !
 
Of toch heel simpel, eerst de stekker omdraaien.....
Heeft er alle schijn van dat het ionisatiesignaal verstoort
word door de fase gevoeligheid van deze toestellen.
Simpel te meten, je neemt de stekker van de gloeiplug los
en dan kijk je in de stekker van de draadboom, dan heb je
een vierkant gat en een gat met afgronden hoeken, neem het
vierkante gat, daar hoort spanning op te staan, niet? dan
stekker omdraaien
 
Idd eerst stekker misschien andersom. Kun je controleren met toets i. Zoek als ketel aan gaat Ua op en stekker zit goed als hij de hoogste waarde aangeeft. Ook is het mogelijk dat je huisdrukregelaar bij je gasmeter niet meer goed is en te weinig gasdruk levert. Ionisatiepen of gloeiplug kan ook. Suc7
 
Nou, toch dus maar even een monteur gebeld dinsdag.
Na het verhaal te hebben gedaan stelde hij voorzichtig voor om eerst even de stekker om te draaien van de CV voordat hij langs zou komen.
Afgelopen dinsdag gelijk maar even gedaan, en sindsdien doet alles het weer!
Kan toeval zijn (soort van reset omdat de stroom er af is) of de CV is echt fase gevoelig!

Ik hou het in de gaten.

In ieder geval bedankt voor het mee denken allemaal!