Hallo,
Ik zit met een probleempje, ik heb in mijn woning een nieuwe ketel geplaatst, een Bosch 26 Hrc.
Mijn woning beschikt over een eenpijpssyteem, echter toen de nieuwe ketel er in zat kregen we de woning moeilijk warm, duurt een uur van 18 naar 20 gr/C.
Het is een modulerende ketel, ik merk dat als de ketel begint te draaien dat hij het water rond pompt, maar in mindere mate door de radiatoren.
Het merendeel gaat de retour in! En dan wordt het temp. verschil tussen aanvoer en retour nihill en gaat hij veel minder branden of stopt zelfs waarna het een tijd duurt dat hij weer aanslaat!
Is het mogelijk om de retour te smoren (is 22 mm) waardoor het water niet de makkelijkste weg kiest maar over de radiatoren moet.
Of zijn er nog andere opties?
Alvast hartelijk bedankt voor de belangstelling / reactie