Stadsverwarming / moeilijk hele huis warm te krijgen

nedchin

  • #1
Ik heb stadsverwarming van Eneco. Alle kamers zijn voorzien van jaga convector radiatoren.

Het lukt bijna niet om woonkamer boven de 21 graden te krijgen wanneer radiatorthermostaten boven allemaal openstaan(vanaf 19 graden). Als ik boven alles dicht doe, wordt de radiatoren beneden stuk warmer. 21 is dan geen probleem.
Ik heb al beetje zitten spelen met de waterzijdig inregelknop. Ik heb bv boven alles op 2 of 3 gezet en beneden op 6. Geeft slechts een marginale verbetering. Het is al ontlucht. Geen 1 had last van lucht.

Heeft iemand tips om dit om te lossen??
Ligt het misschien aan te weinig druk van de warmtewisselaar?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Er zit geen wisselaar in een afleverset.
Lijkt op een probleem met de drukverschilregelaar.
 

nedchin

  • #3
Is dat iets waar ik zelf bij kan? Kan ik het ergens aflezen
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #4
Hoe lang is dit probleem er al?
Heeft het eerst wel gewerkt?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Alles openzetten en dan de L/h uitlezen op de energiemeter, aan de set mag u geen werkzaamheden verrichten.
 

nedchin

  • #6
Dit probleem is eigenlijk al een tijdje. Ik loste het op door de kamerthermostaat op 23 graden te zetten. Via slimme/programma radiatorthermostaten de radiatoren regelen. Hierdoor waren de meerdere radiator niet altijd (helemaal) open. Werkte prima. Verbruik was ietsjes meer, maar was erg comfortabel. Helaas zijn sommige aan het sterven en ben daarom weer terug naar het oude. Nu wel met een Honeywell T6. En ja lang geleden was het vergelijkbaar situatie als nu. Door kamerthermostaat vast op 22/23 graden te zetten, koelde alles minder af en was dus minder vervelend. Toen energie nog goedkoop was.
Nu schakelt het programma bij afwezigheid terug naar 18.5 graden. Maar ik wil het weer 20/21 graden hebben als ik thuis kom. Na 1,5/2 uur vanaf inschakeling is het nog steeds 19.5 graden. Als ik naar boven ga om alles dicht te draaien, wordt beneden redelijk snel warm.


L/h = 111
t1 = 70.17 graden (aanvoer??)
t2 = 33.23 graden (retour??)
36.92 K
4.7 kw
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
dT is vrij groot met 40 graden en 111l/h te laag. Leg je probleem maar bij Eneco voor, ik vermoed dat de regelaar niet juist werkt.
 

nedchin

  • #8
Dank je. Eneco gebeld en sturen iemand langs. Even kijken wat het oplevert
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu