Vloersensor vervangen - moeilijk bereikbaar

Vloersensor

  • #1
Hallo allemaal,

afgelopen maart hebben we een nieuwe tegelvloer voor de kwieken laten leggen met elektrische vloerverwarming van Magnum.

helaas blijkt de vloersensor defect en inmiddels een nieuwe opgestuurd gekregen.

nu blijkt dat de aannemer de sensor onder de tegel heeft verlijmd zonder buis, tegen het installatievoorschrift in.

De sensor zit onder een tegel onder een keukenkast dus een ingreep op de vloer is niet zichtbaar.

Mijn vraag is, wat zou de beste manier zijn om de nieuwe sensor te plaatsen zodat hij redelijk functioneert?

Alvast bedankt voor de suggesties,
Olaf
 

Auto-Geen

  • #2
Aan blijkt defect te zijn is niet als zeker weten. Is ie doorgemeten?
 

Vloersensor

  • #3
Het is een sensor van Magnum, blijkt dat er een slechte zending is geweest. Ze hebben direct vervanging gestuurd.
 

Sander 1972

  • #4
Ik zou je aannemer bellen om het op te lossen, hij heeft de sensor immers verlijmd.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Idd, vlak onder die tegel zit ook de verwarming, dus even opkappen is ook vragen om problemen.

Aannemer terug laten komen.
 

Vloersensor

  • #6
Bedankt voor jullie reacties. De aannemer heb ik gebeld maar die kwam met vage ontwijkende oplossingen zoals de sensor in de kier tussen tegel en muur te stoppen… Lijkt mij niet erg accuraat.
Daarom hoopte ik informatie te krijgen wat evt. wel goed zou werken zodat ik de aannemend aan het werk kan zetten.

groet,
Olaf
 