Modulerende kamerthermostaat

Fwalraven

  • #1
Hallo allemaal,

Vandaag nieuwe ketel ontvangen met daarbij een modulerende kamerthermostaat.

Ik heb 2 circuits met 1 cv ketel en ging er vanuit dat de ketel dan alleen door 2 aan/uit thermostaten bediend kan worden.

Echter in de bijgeleverde installatie-instructie staat als opmerking:
"Het is niet mogelijk om tegelijk meer dan één modulerende (kamer)thermostaat rechtsstreeks op het cv-toestel aan te sluiten"

Mijn vraag:
Kan ik nu toch de bijgeleverde modulerende thermostaat aansluiten op het bv 1e circuit en op het 2e circuit een aan/uit thermostaat ?

Of toch maar gewoon 2 aan/uit thermostaten gebruiken.

De cv-ketel is overigens ook modulerend
 

Chathanky

  • #2
Informeer eens bij de fabrikant wat er mogelijk is. De meningen zijn hierover verdeelt.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
Als je de 2e kamerthermostaat een zone klep laat schakelen zou het moeten lukken.
 

Fwalraven

  • #4
Als je de 2e kamerthermostaat een zone klep laat schakelen zou het moeten lukken.
In de huidige situatie schakelen de beide thermostaten de cv en een klep open of dicht behorende bij het betreffende ciruit.
 

Xr8

  • #5
Dat kan niet met een modulerende thermostaat. Deze commuiceerd nl via een databus met de ketel.

Situatie kan zo blijven als deze is, je hebt nu alleen niet de situatie dat de ketel ook nog een modulerend wordt aangestuurd, echter de ketel zal wel moduleren op zijn aanvoer/ retour temperatuur.

Wat bij sommige merken ketels wel mogelijk is, is een modulerende thermostaat gebruiken in combinatie met een aan/uit, indien de ketel een aansluiting heeft voor een externe vorstthermostaat. De aan/uit thermostaat kun je dan aansluiten op de vorstthermostaat aansluiting, deze heeft voorrang op de kamerthermostaat.

Succes.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
In antwoord op XR8
Dan verwarm je wel weer beide circuits gelijktijdig en dat is wat hij nu net niet wil!!
In mijn ogen is een zone klep op het 2e circuit de beste oplossing
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
Fout antwoord van mij lees ik net.
Afhankelijk van wat voor een schakeling je er voor hebt zitten zou dat moeten lukken, je zult dan alleen iets moeten verzinnen op het openene van die andere klep (die waar de modulerende kamerthermostaat hangt)
 

Fwalraven

  • #8
Voor alle duidelijkheid:

Ik heb nu al voor ieder circuit 1 klep.

De desbetreffende thermostaat stuurt de bij behorende klep, middels een relais 24 v naar 230 v, en de cv aan.

Tussen de aanvoer en retour is een drukverschilregeling geplaatst om de naloop tijd van de pomp te overbruggen, als beide kleppen dicht staan.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
Het zou dus idd kunnen op de manier zoals omschreven met de vorst thermostaat aansluiting.
 

Fwalraven

  • #10
Als ik het goed begrijp bedoel je het volgende:

Modulerende thermostaat stuurt de cv op de normale wijze aan en bv klep A

Aan/uit thermostaat stuurt via vorstbeveiliging cv aan en klep B
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #11
Wat voor merk en type ketel is het eigenlijk?



Ja idd, en moduleren doet hij dan ook op de aanvoer en retour NTC die in de ketel zitten.
Nadeel hieraan is dat je de modulerende kamerthermostaat wel overbrugd op die manier, want vorst gaat altijd voor regeling.
Je zou natuurlijk ook contact op kunnen nemen met de leverancier om nog eens te vragen of er geen mogelijkheeid is?!
 

Fwalraven

  • #12
Wat voor merk en type ketel is het eigenlijk?
Wil ik wel prijs geven maar ga ervan uit dat het forum niet graag ziet dat er merken ter sprake komen.
Mogelijk dat een modorator hier iets over kwijt wil?
Nadeel hieraan is dat je de modulerende kamerthermostaat wel overbrugd op die manier, want vorst gaat altijd voor regeling.
Dus zodra de aan/uit thermostaat warmte vraagt en klep B opent,
klep A weer wordt gesloten?

Dan kan ik er weinig mee, want het is de bedoeling dat er 2 woonruimtes verwarmd worden, zodat er de hele dag door beide thermostaten warmte gevraagd zal worden.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #13
Wanneer merk en type nodig zijn voor beantwoording is dit geen probleem.
 

Fwalraven

  • #14
Het betreft een:
Nefit Topline Compact HRC 30CW/5 met een daarbij geleverde thermostaat Moduline 200
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #15
Volgens mij kan die wel 2 modulerende kamer thermostaten aan.
De Ecomline serie kan dat iig wel
Ik weet dat bij de moduline 400 nog een 300 bij aangesloten kan worden.
Zou echt moeten lukken.
Neem eens contact op met de service desk van Nefit.
Volgens mij hebben we een heel verhaal voor niets uit gezocht.
mail maar met hun.
 

Fwalraven

  • #16
Een mailtje gedaan.

Jullie horen de uitslag.
 

Fwalraven

  • #17
Bericht van de fabrikant:

"De TopLine Compact kan niet met 2 modulerende thermostaten worden aangestuurd, maar wel met één modulerende (ModuLine) en één aan/uit-thermostaat. Er dient dan wel gezorgt te worden dat tevens de kleppen worden gestuurd om de warmte te transporteren naar het (de) betreffende vertrek(ken)."
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #18
OK, duidelijk.
In mijn ogen dus een achteruit gang ten opzichte van de ecomline serie.
Maar wel duidelijk.
Dank voor de terug melding
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu