Debietregeling in combinatie met modulerende pomp

Ripley

  • #1
Ik heb een nieuwe woning, volledig voorzien van vloerverwarming, gevoed door een warmtepomp van Daikin. De lussen van de vloerverwarming zijn aangesloten via verdelers van Riho. Op deze verdelers kan ik voor iedere lus het debiet instellen van 10-150 liter per uur. Ik vraag mij echter af of dat correct functioneert in combinatie met de modulerende pomp van de Daikin. Alle ingestelde debieten zijn samen ongeveer 29 liter per minuut. maar hoe wordt de flow verdeeld als de pomp slechts 10 liter per minuut draait? Klopt de balans dan nog wel? Moet ik misschien de debietinstellingen allemaal op max instellen en de flow verdelen via de voetventielen?
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Bernhard

    • #2
    Debiet instelling op de verdeler maximaal, helemaal open.
    Indien een groep veel meer doorlaat deze inregelen met de debiet instelling.
    Niet op de voetventielen.
    Capaciteit Wp ca. 3 Kw/h ? 600l/min X 1.16 X 4grd = 2.8Kw/h
     