Modulerende thermostaat regelt onwenselijk

Malkovichy

  • #1
Hoi allemaal! Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen met het volgende:

Ik heb vvw met pomp en radiatoren. Een Remeha Avanta Ace (cw5) ketel met modulerende E-twist thermostaat. Aanvoer ketel 55, thermostaat verdeler op 40gr.
Als ik de thermostaat omhoog zet, gaat de ketel een aantal uren warmte geven totdat de vloer warm genoeg is en de thermostaat temperatuur behaald wordt. Prima dus .

Het gaat echter mis als de temperatuur in de uren die volgen langzaam zakt. Op gegeven moment nadert die (langzaam want goed geïsoleerd) het setpoint en geeft de thermostaat opdracht aan de ketel om te gaan verwarmen. Dat gebeurt dan maar heel kort, ongeveer slechts 5 minuten. De warmte die het geeft is verwaarloosbaar en bereikt de vloer eigenlijk niet echt. Het is te kort en de menging helpt natuurlijk ook niet.
De temperatuur in de woonkamer zakt steeds verder en ondertussen blijft de thermostaat de opdracht naar de ketel geven. Dit gebeurt soms wel 15-20x met 1,5 M3 gas tot gevolg. Uiteindelijk als de temperatuur echt te laag wordt, dan blijft de ketel wel branden. En dan lukt het pas om de woonkamer op temperatuur te krijgen.
Wat gaat hier mis? Is de thermostaat niet goed? Of moet ik ipv met een modulerende thermostaat te werken voor een een aan/uit thermostaat kiezen?
 

Auto-Geen

  • #2
Als de ketel over gedimensioneerd is t.o.v. de vloerverwarming blijft het een lastig verhaal. Anders een aan/uit thermostaat, ingesteld op 3 schakelingen per uur, kan beter gaan werken.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Zet het maximaal te leveren vermogen van de ketel terug,.daar word het vaak al beter van.
Ik heb zelf ook die combinatie werken en dat gaat prima.
En je lan ook het modulatie gedrag van de kerel aanpassen op de trage vloerverwarming.
 
Laatst bewerkt:

Hharbers

  • #4
Kijk eens wat er gebeurt op je vloerverwarmingsverdeler en welke melding je ketel geeft voordat hij zo snel uit gaat.
Ik heb zoiets ook gehad omdat mijn ketel ook te groot is en niet ver genoeg terug kan moduleren en pompsnelheid niet terug kan.

Ik ben aantal keer op grond gaan zitten voor mijn verdeler om te kijken wat er gebeurde en bij mij viel volgend op:

Aanvoer en retourbalk 20 graden vloertemperatuur
Ketel ging warmte geven (60 graden bij mij), voelde dat aanvoerleiding bij vv warm werd
Temperatuur in aanvoerbalk liep in 1 minuut op boven de 40 graden waardoor thermostaat op verdeler dicht liep.
Daarna naar boven gerend om te kijken hoe ketel reageerde
Ketel kon zijn water niet kwijt (geen andere radiatoren open) en bypass / advo gaat open.
Retour temperatuur loopt snel op en ketel sloeg af.

Leek erop dat ketel veel te veel vermogen had en omdat de overige radiatoren dicht stonden alle warmte naar verdeler ging. verdeler verslikt zicht in de hoeveelheid warmte en loopt dicht.



Na experimenteren heb ik het beter gekregen

Capaciteit van ketel izo laag mogelijk gezet (bij mij 44%).
Thermostaat verdeler op 42 graden gezet
De flow van circuits mijn verdeler verhoogd waardoor aangevoerde hoeveelheid warmte sneller weg gepompt krijgt in circuits
Temperatuur in aanvoerbalk blijft nu lang 41 graden stabiel en ketel blijft 20 minuten branden voordat hij afslaat.







.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu