Mengverdeler optimaal instellen voor ltv

Vraag: hoe kun je mengverdeler beste instellen voor ltv ?

Situatie

Ik heb 50m2 vv mengverdeler met 4 kringen van 90m en 1 kring van 50.

Na installatie techneco Elga 5kw wp paar jaar terug draaide vv grootste deel van jaar op lage temperatuur aanvoer. Bij strenge koude sprong mijn oude cv bij met 60 graden cv water en moest hij mengen om vloer niet te heet te laten worden.

Confort is goed

Nu heb ik andere cv ketel welke ik ook op lage pompsnelheid en max aanvoer temperatuur 45 graden kan laten draaien.

Ik heb dus eigenlijk geen mengverdeler meer nodig maar vervangen is nu geen optie.
Wat kan ik doen met pomp op verdeler zodat verdeler zo optimaal mogelijk omgaat met lt water?

Pompsnelheid zo laag mogelijk zodat hij aangevoerd water verwerkt hij weinig meng water bij pakt

of
Pompsnelheid hoog zodat hij aangevoerd water vanuit wp/cv meteen in systeem pompt.



20251018_153440254.JPG
 
Een maximale lage aanvoertemperatuur werkt tegen je.
Laat de maximale aanvoer temperatuur gewoon op 90 graden staan.
Wat je beter kunt doen is het vermogen van de cv ketel afstellen op de extra warmtebehoefte van je woning.

Je wp stuurt een signaal uit naar je ketel en regelt zelf de aanvoertemperatuur, en is er 55 of 65 graden nodig om je woning op temp te krijgen is dat dus niet beschikbaar, gevolg hiervan meer gasverbruik omdat je vraag blijft hangen.
Omdat je ketel uitschakelt bij 45 graden, en dus gaat staan te pendelen omdat de regeling wp een andere aanvoer temp wil hebben en deze niet bereikt.

Pomp van de verdeler op de normale aanbevolen stand laten staan, maakt niks uit als je met 45 graden de vloer op temp kan krijgen loopt je thermostaatkraan toch dicht en circuleert de vloerverwarming in zijn eigen circuit.
Moet je meer warmte nodig hebben dan gaat er pas bijmenging plaats vinden.

En zo te zien heb je al een lage temperatuur verdeler zitten, dus vervangen van deze of aanpassen van deze is niet nodig.
Je dient wel de flow af te stellen op de verschillende groepen op de onderste balk zitten flometers kijk eens hoe deze staan.
 
Op zich heb je een punt. John Visser heeft in filmpjes ook al eens uitgelegd dat je maximaal temperatuur niet hoeft te begrenzen.

Wp heeft theoretisch 3kw vermogen bij 2 graden buiten temperatuur en dan houdt hij huis nog prima op 20 graden temperatuur met aanvoer temp van ca 35-40 graden.
Pas onder dikke vorst heeft hij (meestal snachts) wat hulp van cv nodig.

Heb met zon 4 a 5kw vermogen genoeg onder slechtste omstandigheden denk ik

Heb ketel vermogen op 6 kw staan en pompsnelheid op 30% (volgens filmpje John Visser)

Verwacht dus niet dat ketel überhaupt op een hoge aanvoertemperatuur gaat komen dus zou begrenzing eraf kunnen laten. Maar goed, ik kijk ff aan wat er bij strenge vorst gaat gebeuren.

Flow meters zijn ingesteld zodat retour temperatuur van alle groepen gelijk zijn.

Een ltv heeft toch geen pomp?
 
LTV verdelers zijn er met en zonder pomp, en als je een na-regling hebt heeft mijn voorkeur verdeler met pomp.
Door de maximale aanvoer temp naar beneden te zetten ga je het regelbereik van de ketel beperken en dat heeft een negatieve invloed op je installatie.
 