Laadpaal via pv verdeler

Er loopt een 3x2,5 mm grondkabel naar mijn garage voor de zonnepanelen.( max 2500 W)
Deze zit op een aparte groep met een 16A C aardlekautomaat.( in de meterkast)
Nu wil ik een laadpaal 1fase 16A 3,7kw aanleggen.(garage)
Als ik een pv verdeler toepas in de garage met een hoofdschakelaar en 2 aardlekautomaten van 16A B en dan de laadpaal i.p.v. een contactdoos op 1 van de automaten aansluit. kan en mag dit. ???
 
Beste Head Hunter.
In ieder geval bedankt voor uw reactie.

Voor de duidelijkheid.
Stedin komt binnen in de meterkast met 3x 25A.
In dezelfde meterkast zit nu een aparte groep 16A C voor de zonnepanelen.
Hiervandaan gaat een kabel 3x2,5 mm naar de garage, met hierop aangesloten de zonnepanelen ( 10 st)( niets anders)
Ik wil nu in de garage een PV verdeler monteren.
Hier komt de kabel dan binnen, vervolgens hoofdschakelaar + 2x aardlekautomaat 16A B
Met op de ene automaat de zonnepanelen en op de andere een 1 fase 16A laadpaal.
Ik heb geen idee maar waarschijnlijk zit er in de laadpaal ook nog een beveiliging.?
Naar mijn idee alles meer dan voldoende beveiligd.
Nu is mijn voornaamste vraag mag dit zo.( dus een laadpaal i.p.v. bijv. een wasmachine via de pv verdeler aansluiten)

En wat zou er dan nog mis kunnen gaan. ??

Ik stel elke reactie zeer op prijs( want wil zeker weten, dat het veilig is)

B.v.d.
 
Waar zit je moeilijkheid? Dat 16A nooit selectief kan zijn tegenover 16A begrijp je toch wel?
 
Beste Tom 345.

Wellicht vraagt een klusser om advies.
Een 16C en 16B is waarschijnlijk niet selectief genoeg.
Wat zou hier dan de oplossing voor zijn.
( er wordt hier een vakman voor ingeschakeld, maar wil zelf weten of het goed gaat, omdat niet ieder vakman ook een vakman is)

B.v.d.
 
Bij een B-automaat schakelt het elektromagnetische gedeelte sneller af dan bij een C-automaat. Dit m.b.t. kortsluitstromen. In geval van overlast schakelt het bimetaalgedeelte af en dat is hetzelfde bij B- en C-karakteristiek. Het is daarom niet toegestaan om twee 16 A-automaten achter elkaar te schakelen, omdat je dan niet weet welke van die twee zal aanspreken.

Er moet een factor van 1,6 tussen zitten. Achter een automaat van 16 A mag je dus een van 10 A zetten. Maar dat is waarschijnlijk te weinig voor de laadpaal.

De enige fatsoenlijke oplossing is om vanaf je meterkast een nieuwe leiding te trekken naar de locatie van je laadpaal.
 
Het komt er dus op neer dat de PV-verdeler zoals die zoveel geplaatst wordt, niet aan de regels van selectiviteit voldoet. Hoe erg dat is laat ik in het midden.

Het is een veilige manier om op 1 kabel zowel een zware verbruiker als 3600W aan zonnepanelen aan te sluiten.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan