Hoi Allemaal,
Ik wil een laadpaal plaatsen op de oprit,
In mijn garage zit een krachtgroep, CEE 16A wandcontactdoos die ik zelden gebruik.
Deze komt vanuit mijn meterkast met 5x2,5mm2, circa 9 meter.
Mijn hoofdzekering is 3x25A, de automaat voor krachtgroep in de meterkast is 3P+N 16A
Nu ben ik van plan om vanuit mijn garage met een grondkabel naar laadpaal te leggen (4mm2) van circa 7 meter, de kabel doe ik dan in CEE stekker.
De laadpaal heeft loadbalacing (via P1 dongle) en wil de laadpaal maximaliseren op 3x13A zodat niet over 80% van automaat ga.
Mijn auto heeft 77kWh accu, dus met 9kw laadvermogen zou het ~8,5 uur duren als je van 0-100% laadt (wat je in praktijk niet doet) en is voor mij prima.
Mijn kennis is wat roestig, mag het zo aangesloten worden?