Koud water: ketel stuk of thermostraatkranen stuk?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb een uitdaging. Als we warm water pakken, krijgen we regelmatig (niet altijd) koud water. Als ik dan op zolder ga kijken, is de ketel (intergas prestige) niet aangesprongen. Het komt ook voor dat we wel even warm water krijgen (buffer?), maar daarna koud water. Ook dan is de ketel nog niet aangesprongen. Gezien het een huurketel is heb ik tot tweemaal toe de storingsdienst gebeld. Die komen een paar dagen later, maar willen niets doen omdat volgens hen een van de thermostraatkranen stuk is.

Ik vind deze verklaring echter onwaarschijnlijk omdat ik vier kranen in huis heb (2x thermostaat, 2x eenhendelmengkraan) die allemaal dit probleem hebben. Ook is het dus zo dat we soms wel even warm water krijgen, maar daarna niet meer (ketel springt niet aan). Als we maar lang genoeg wachten (soms vijf tot tien minuten) springt de ketel aan en kunnen we (eindelijk) douchen.

Gezien ik dit een vreemd probleem vind zou ik graag wat adviezen krijgen over wat ik kan doen hieraan, over hoe ik de storing kan vinden (en of dit eventueel toch een probleem van de ketelverhuurder is). Alvast bedankt voor de hulp!
 
Als je de thermostaat kranen op koud zet kan het probleem daar niet meer weg komen.

Verder alle zeefjes nazien of deze schoon zijn.
 
Redelijk eenvoudig te controleren:

Zet beide thermostaatkranen op de koudste stand.(Dus alleen de temp.knop op de koudste stand zetten, kraan niet open draaien)

Zet nu de eenhendelkraan op de warmste stand, en zet deze open.
Krijg je nu wel snel warmwater, dan is inderdaad een van je thermostaatkranen defect.(of beiden defect)

Ik ken Uw toestel niet zo goed, maar aan het verhaal te lezen heb ik het vermoeden dat de min.tapdrempel niet gehaald wordt.
Mocht het met die ene kraan niet werken, probeer dan 2 (gewone) kranen tegelijk open te zetten, en kijk wat er dan gebeurd.(slaat de ketel nu wel of niet aan?)

Post Uw bevindingen, en wellicht komen we een stap verder.

suc6
 
Staat uw warmwater comfort op de ketel aan of uit?
Geeft de ketel helemaal niets aan (blank display)?? tijdens tappen van warmwater?

Check bij het open draaien van de kraan (op heet) of de ww leiding onder de ketel (1 van de koperen) warm wordt.


2e controle middel voor de thermo kranen:

Zet de thermo kraan boven op 40 graden, en draai deze open.
Leg je hand op de kraan, als de kraan heet wordt zet je de thermo kraan dicht.
Draai nu de "gewone"kraan op heet open en leg je hand op de thermo kraan. Wordt de thermo kraan koud?? dan istie kapot.
 
Inlaatcombinatie dichtdraaien dan een gewone mengkraan bekijken komt er dan water uit als je warmwater tapt heb je bijmenging.
 
Dat is idd het meest simpel, alleen zit de inlaatcombinatie bij deze ketel vaak binnen die #@!$t mantel, dus in dit geval niet altijd even simpel :wink:
 
Idd de inlaatcombinatie dichtzetten is de enige juiste testmethode, en
daarna alle kranen volledig op warm zetten en kijken welke er water
geeft.
Gaat er niets fout, dan zit het in de cv-ketel, ....zat daar geen stromingschakelaar
in??? meende te herinneren van wel :roll:
 
De intergas Prestige, is hetzelfde als de kombi kompakt, alleen heeft deze er een boiler tank inzitten.
Verwarming geschied d.m.v. een boiler sensor en een tapwaterpomp en ook een stromingsschakelaar.

De inlaatcombinatie zit binnen de mantel aan de linkerzijde onder de ketel

zie: pagina 8 van de Hanleiding
 
Kort maar krachtig,

vervuilde cartridge driewegklep.

Dacht ik, maar het is weer anders met deze meuk!

1, Stromingschakelaar
2, Boiler sensor
3, warmwater sensor.

Werkt het prachtige :( apparaat niet meer, kan het ook de tapwater pomp nog zijn.

Succes! zal je nodig hebben. Calenta :cool:
 