Kortsluiting na wateroverloop

Daan&Co

  • #1
Goedemorgen,

Een week geleden heeft onze wasmachine staan draaien terwijl de afvoerslang los lag. Gevolg: washok op de 2e verdieping onder water (c.a. 3 cm) en doorsijpelend water langs de betonplaten en door de luchtkanalen in de hagelnieuwe badkamer eronder.

Het water liep in straaltjes door de spotjes in het verlaagd plafond en als kleine watervalletjes langs de muren. Vanaf daar gelukkig wel gewoon de douchedrain in.

Al het water gedroogd, spotjes incl trafo's losgekoppeld en alles nu een week laten drogen. Toch blijft onze aardlek eruit klappen als ik de groep van de badkamer er weer op probeer te zetten.

Kan iemand mij vertellen wat ik nu het beste kan doen? Plafond openbreken is het laatste wat ik wil, misschien zit het ook wel in een oude, dichtgesmeerde doos achter de stuc in de muur.... wat te doen?! Is het door te meten waar het probleem zit? Hoor graag van jullie experts!

Gr. Daan.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #2
Verzekering bellen
 
  • Like
Waarderingen: Freakie en Jackd

Daan&Co

  • #3
Ja, alleen gaat het mij nu niet zozeer om het financiële plaatje maar eigenlijk meer om hoe dit op te lossen.

Op welke manier kom je erachter waar het probleem zit en hoe dit te verhelpen?
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #4
Ik zou beginnen met de lasdozen die wel bereikbaar zijn. Groep spanningsvrij maken. Dozen open maken en kijken of er water in staat.
Als dat op niets uitloopt, dan zou je toch in kaart moeten brengen hoe de leidingen lopen en isolatiemetingen uitvoeren. Hiervoor heb je een isolatieweerstandsmeter nodig. Met een multimeter gaat het niet lukken.
 

Daan&Co

  • #5
Kijk daar heb ik wat aan! Alle bereikbare dozen heb ik bekeken en die zijn droog, dus neem aan dat het ergens in de muur of het plafond zit. Zal dus toch gemeten moeten worden door een expert.
 

ABCDE

  • #6
Lasdozen horen bereikbaar te blijven.

Is het de typische foute spotjes installatie met loshangende lasklemmen op het plafond?
 

Daan&Co

  • #7
Nee zeker niet, de boel is geïnstalleerd door een vakman, met de juiste materialen. Alle vier de spotjes waren ook, tot aan de aansluiting, goed te bereiken. Ik kom echter niet bij de "plafonddoos" aangezien die in het midden van de betonplaat boven het verlaagde plafond zit. Maar kan me niet voorstellen dat daar het probleem zit omdat de plaat zelf relatief waterdicht is en de tijdsduur van de waterbelasting vrij kort was. Mijn verdenking gaat uit naar de oude wanddozen zijn vervallen en waar dus overheen gestuct is. Misschien dat 1 van die sluiting maakt maar ik begrijp dus dat een vakman die met een isolatiemeting wel kan doormeten..
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #8
Een oude wanddoos hoort niet aangesloten te zijn.
Met de plafonddoos bedoel je waarschijnlijk de centraaldoos.
Als je daar niet bij kan, wordt het lastig. Dat is het punt om alles los te halen en één voor één weer aan te sluiten. Het is ook het punt waar je zou gaan meten.

Zijn de spotjes op het moment aangesloten? Probeer het eens zonder de spotjes.
Andere opties zie ik niet zonder het verlaagde plafond open te maken om bij de centraaldoos te komen.

ps. En verzekering bellen, zou goed kunnen dat die snel iemand langs laten komen. Dan weet je ook wat je wel en niet kan doen om het verzekerd te houden.
 

Daan&Co

  • #9
Verzekering is gebeld en adviseert een elektricien te laten komen, dus dat gaan we doen. Spotjes zijn er inderdaad al af maar dat lost het probleem helaas niet op. Voor nu bedankt voor jullie reacties, ik zal laten weten waar het euvel zit/zat.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #10
Daarom gaf ik ook meteen het advies om je verzekering te bellen.
Die kunnen vaak snel een bedrijf laten komen om het op te lossen, en krijg je de gevolg schade vaak vergoed.
 

Daan&Co

  • #11
Helder, bedankt!
 

ABCDE

  • #12
Niet bij de centraaldoos kunnen is geen gevolgschade van lekkage, maar gevolg van fout aangelegd plafond. Lijkt me sterk dat de verzekering dan voor herstel van dat plafond gaat betalen.
 

Daan&Co

  • #13
Nu ben ik een leek, maar hoe zou je dat moeten doen dan? De spotjes zitten aan de zijkant van het plafond en de centraaldoos in het midden... je kunt toch geen luikje in je gestucte verlaagde plafond hebben?!

20210512_123225.jpg
 

ABCDE

  • #14
Hoe je het uitvoert moet iedereen voor zichzelf uitzoeken. De norm is echter redelijk duidelijk;

Elektrisch materieel, met inbegrip van bekabeling, moet zo zijn opgesteld en aangelegd dat aansluitingen
goed bereikbaar zijn en bediening, inspectie, onderhoud en toegang tot zijn verbindingen gemakkelijk en
veilig kunnen worden uitgevoerd.

En ja, dan kom je op een luikje in je plafond. Direct bij aanleg is makkelijker dan achteraf...
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Daan&Co

  • #15
Tsja, dat is dan nog iets om met de aannemer te bespreken. Bedankt voor de informatie.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #16
Of in de ruimte met spots geen centraaldoos zetten, maar gebruik maken van de doos van de kamer ernaast.
 

ABCDE

  • #17
Ja, maar die verlaagde plafonds worden natuurlijk meestal aangebracht in oudbouw. Centraaldoosje verhuizen is niet bepaald eenvoudig in bestaande betonbouw.
 

Daan&Co

  • #18
Het is opgelost. Een wanddoos waar voorheen een stopcontact zat en die nu achter de stuclaag was weggewerkt, bleek vol te zijn gelopen met water. Een schroevendraaier door de stuc en het plastic afdekkkapje en een kleine waterval losten het probleem op. Nu goed weggewerkt door de professionals en na overschilderen bijna niets meer van te zien.

Bedankt voor de reacties!
 

ABCDE

  • #19
Daan&Co schreef:
Nu goed weggewerkt door de professionals
Dus doos vervangen door stukje buis en nieuwe draden getrokken?
 

Daan&Co

  • #20
Beter nog, de (nutte)loze draden volledig verwijderd en het gat keurig dicht gesmeerd!
 