Kortsluiting? Sinds enkele weken klapt één groep er steeds uit

Rna

  • #1
Beste allen,
Kunnen jullie eens mee denken over een probleem dat ik ervaar in ons nieuwbouw huis. Sinds enkele weken klapt één groep er steeds uit, inclusief één van de 3 fase schakelaars.
Het betreft een groep waar de woonkamer en twee slaapkamers op zitten. Geen bijzondere apparaten, geen water in de buurt m.u.v. rolluiken die buiten hangen.

Het vreemde is dat er geen lijn in zit. Soms gaat het twee weken goed, soms klapt hij 3x per dag uit. Vaak smiddags, maar nu ook afgelopen nacht terwijl we lagen te slapen. Dit probleem is er sinds een week of 6, de woning hebben we nu al 4 maanden. Er is 6 weken geleden niets gebeurd of toegevoegd waardoor dit getriggerd kan worden. Als ik op de P1 meter kijk, is er geen groot stroom verbruik voordat hij eruit klapt.

Het enige wat ik me kan bedenken is dat er tijdens het maken van een koof door een elektraleiding is geboord. Dit is toen hersteld dmv lasklemmen. Toch lijkt dit me sterk, aangezien dit ook al 3 maanden geleden is en we nooit problemen hebben gehad.

De elektricien die alles heeft aangelegd komt binnenkort ook langs, maar wellicht hebben jullie nog ideeën?
De aardlekschakelaar blijft wel gewoon 'aan'.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #2
heb je een foto.
een driefase schakelaar hoort compleet uit te slaan.
mogelijk bedoel je de aardlek?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #3
@Boertje125 Hij bedoelt één van de 3 hoofdzekeringen (automaten) neem ik aan, dat zijn wel losse 1-polige automaten.

@Rna Hoe zijn die rolluiken aangesloten? Ben je in de gelegenheid om die tijdelijk los te koppelen? Het zou goed in materieel buiten kunnen zitten, dat geeft natuurlijk relatief vaak problemen met vocht.

Geen installatie in de tuin of schuur ofzo op dezelfde groep als de woonkamer?
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #4
Dat kan ook maar dan heb je een flinke sluiting.
ruik je nergens iets verbrands?
 

Rna

  • #5
Nee ik bedoel echt de fase schakelaar. Het gaat om de middelste, de rest blijft aan.

De rolluiken zijn met een doos aangesloten en bovendien onder een afdam. Het heeft hier al dagen niet geregend dus vocht lijkt me sterk.

Er zit verder niets buiten. De tuin heeft volledig een eigen groep.

16844916784672394206625255760917.jpg 16844917433536056085114591359062.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Je hebt een kortsluiting vermoedelijk door vocht.
Koppel je zonwering maar af van het net.

25A C hoofdautomaten zijn niet selectief te maken op 16A B eindgroepen.

Dat is het grootste probleem van automaten als hoofdbeveiliging, niet selectief te maken.
 

Rna

  • #7
Dankjewel. Waarop baseer je de kortsluiting buiten? Waarom zou het niet ergens binnen kunnen zijn, bijvoorbeeld bij die gerepareerde draad?

Ik begrijp het niet selectieve gedeelte niet. Bedoel je daarmee dat het toeval kan zijn dat steeds groep 4 uitvalt? M.a.w. kan de kortsluiting ook in een andere groep op dezelfde fase zitten?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Als je automaat en hoofdautomaat eruit gaan is het geen overbelasting maar een volle kortsluiting en vocht heeft de eigenschap kortsluiting te maken en dan te verdampen zodat de kortsluiting weg is om vervolgens zich weer te verzamelen voor de volgende klapper.

Na een aantal jaren storingen zoeken weet je vaak aan de klachten in welke richting je moet zoeken en welke dingen dan het meest waarschijnlijk zijn.
 

Rna

  • #9
Dankjewel, dat helpt! Maar dan wel in de bewuste groep?
Ik ga vd week even kijken in de doos, het is hier al dagen droog, maar dan kunnen we dat uitsluiten.

Zelf vrees ik een beetje dat de kortsluiting achter de koof zit, bij de doorboorde leiding. Maar daar zit geen vocht bij en dan zou de hoofdzekering toch niet moeten springen?
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #10
Dat is wat selectief betekend.
Het verschil tussen 16 en 25 ampère is te klein om te garanderen dat alleen de 16 er uit gaat.
bij een automaat nog meer omdat die sneller zijn dan ouderwetse smelt patronen

Het meest logische punt is inderdaad waar iets gewijzigd is.
kan je dat stuk kabel niet vervangen ?
 

Rna

  • #11
Nee die zat muurvast. Nu moet de volledige koof gesloopt worden om erbij te kunnen.
Zou overigens wel vreemd zijn als het daar zit. Probleem is van de laatste weken, die koof zit er al maanden.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Dat is natuurlijk onzin, of het er nu al jaren zit of net een dag, die zonwering hangt er denk ik ook al langer.

Eerst het bereikbare controleren, en bij een kortsluiting van 125 tot 250A ruik je dat waarschijnlijk wel, en je zou het zelfs moeten kunnen horen als het optreed.
 

Rna

  • #13
Heb je gelijk in, maar vocht kan ophopen waardoor het verklaarbaar is.
Als de reparatie niet afdoende was waardoor sluiting optreedt, is het natuurlijk gek als dat pas na maanden ineens gebeurt.
 

Ijssel87

  • #14
Het is snachts zo nu en dan flink vochtig buiten, daar hoeft het niet voor te regenen.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #15
Het kan natuurlijk van alles zijn, misschien heb je wel een defecte telefoonlader in gebruik. Maar persoonlijk zou ik eerder de rolluiken verdenken en willen beginnen om die uit te sluiten.

Koppel ze daarvoor bij voorkeur binnen geheel af.
 

Rna

  • #16
Binnen afkoppelen wordt lastig. Electra is vanuit de bouw naar buiten gelegd. Ik ga buiten in de doos kijken.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #17
Dat zal waarschijnlijk gewoon uit een centraaldoos binnen komen.
 
Laatst bewerkt:

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #18
Lijkt me ook dat hij ergens in een centraaldoos zit aangesloten

De oude kabel hoeft niet perse weg om een nieuw te maken.
gewoon afkoppelen in de centraaldoos en een nieuwe via een alternatieve route leggen is net zo goed.

blijven en bij kortsluiting door vocht geen sporen achter van de flamboog?
bij een droge sluiting kan je het normaal gesproken primma waar het is gebeurd.
 