Kookgroep en hoofdzekering

Status
Niet open voor verdere reacties.
Een kennis van mij is op zoek naar een nieuwe keuken met elektrische kookplaat/oven. Nu weet ik wel hoe je een kookgroep aansluit. We gaan eerst bij de netbeheerder de waarde van de hoofdzekering opvragen, het kan best dat dit nog 1x25A is, in dat geval vragen we een verzwaring aan naar 1x35A (is hier in het zuiden des lands gratis).

Aangezien een kookgroep van 2x16A volgens mij wel vaker voorkomt bij een hoofdzekering van 1x35A, vraag ik me een aantal dingen af.
  • Als je je kookplaat volledig belast zit je toch al op 32 A, als dan bijv. je wasmachine aanstaat, springt toch de hoofdzekering er uit?
  • Iedere automaat afwaarts moet 2 stappen lager zijn dan de vorige. Bijvoorbeeld bij extra verdeelkast in garage, afzekeren op 16A in hoofdverdeelkast en iedere groep in garage op 6A. (Correct me if I'm wrong). Een kookgroep is toch ook geen 2 stappen lager dan de hoofdzekering (2x16A=32A)?
M.v.g.

Peter H
 
Klok en klepel verhaal

Je hoofdzekering moet 2 stappen hoger zijn dan een achterliggende zekering (of lager als je anderom redeneert).

2x16 is inderdaad 32, maar dat heeft niets met selectiviteit te maken. Ik heb thuis een 3x25A aansluiting en achter elke fase zitten 4 groepen 16A.
4x16 is ruim meer dan 25A, maar 25A is gewoon selectief t.o.v. 16A.

Waar je naar moet kijken is gelijktijdigheid.
De kans dat je een kookgroep volledig belast lijkt me niet zo groot.
Koken en tegelijkertijd de wasmachine laten draaien zal vaker voor kunnen komen, maar ook dan is het maar de vraag hoe groot de kans is dat beide apparaten tegelijktijd een piekbelasting vragen.

Je zou het dus even aan kunnen kijken of een aansluiting van 1x35A toereikend is. Anders overstappen naar 3x25A.
 
Bedankt voor het antwoord. Toch wil ik nu eens weten waar de klepel hangt.

Ik begrijp ondertussen dat er een verschil is tussen gelijktijdigheidsverbruik en selectiviteit.

Mag ik concluderen dat een hoofdzekering van 25A selectief is t.o.v. een kookautomaat van 2x16A? Dus als ik alle pitjes tegelijk aanzet, zal de hoofdzekering niet smelten? (Als er geen andere verbruikers aanstaan uiteraard).
 
De situatie die jij schetst heeft niets met selectiviteit te maken.
Zekeringen zijn selectief wanneer bij kortsluiting de juiste zekering doorsmelt.

Op je vraag kan ik geen antwoord geven, want ik weet niet welk vermogen het kooktoestel nodig heeft als je alles tegelijk aanzet. Dat je zekeringen 2x16A is, wil nog niet zeggen dat het kooktoestel ook 2x16A gaat verbruiken.
En nogmaals, hoe aannemelijk is het dat je gedurende een lange tijd alle pitjes vol aan hebt staan?
 
Zekeringen zijn selectief wanneer bij kortsluiting de juiste zekering doorsmelt.
Alleen bij kortsluiting of ook bij overbelasting?

Het zal inderdaad niet snel gebeuren dat het hele fornuis vol wordt belast en de geschetste situatie met een hoofdzekering van 25A lijkt me ook niet praktisch, het is gewoon een theoretische vraag.

Een hoofdzekering van 25A is wel selectief t.o.v. een kookautomaat van 2x16A? Hierop had ik namelijk nog geen antwoord gekregen.
 
Een kookautomaat is niet 2x16A, Het is een automaat van 16A waarvan er 2 aan elkaar gekoppeld zijn.

16A is selectief op 25A.
selectief geld ook voor overbelasting.
 