Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een alternatieve webbrowser te gebruiken.
Of gewoon accepteren dat je af en toe moet dweilen die 2 weken per jaar. Voordeel hiervan is dat je daardoor dus eigenlijk wel vocht ontrekt uit je lucht bij koelen ;)
Maar ik zou je installateur een offerte vragen en meteen vragen hoe je de temperatuur een graad hoger zet, wellicht heb je dan koelvermogen voldoende en 9 van de 10 keer geen natte vloer.
Wat zo'n systeem vooral doet is de vloer temperatuur niet te laag maken.
Dat zou ook handmatig moeten kunnen en dan zit je morgen niet in de hitte.
In reactie 18 geef je een foto,
als je merk en type erbij geeft dan heb je meer kans op een antwoord waar je iets mee kan.
Dat handmatig drogen noemde ik al en dat zou ik serieus doen, ik verwacht dan snel resultaat.
En een ventilator over de vloer laten blazen. (als je niet thuis bent of in een andere ruimte)
inderdaad contact opnemen met de installateur, deze kent de installatie en kan aangeven wat er benodigd is en wat de kosten hiervan zijn.
Als u de forumregels doorleest zult u zien dat er hier geen prijzen e.d. worden afgegeven.
Hoeveel m2 glas heeft de woning voor en achter? en hoe staan deze ten opzichte van de zon. De zon heeft vandaag 2736 Joules per vierkante centimeter geleverd.
Dat is een behoorlijke hoeveelheid energie en die moet het systeem weer afkoelen.
Is deze woning 7 jaar geleden opgeleverd, dus echt nieuw.
.
Juist ook in nieuwe woningen kun je het behoorlijk warm krijgen.
De warmte gaat er in en de woning koelt daarna niet meer af, dat is een bekend probleem.
dat is ook een deel van het probleem, doordat de nieuwe woningen zo goed geisoleerd zijn om zoveel mogelijk warmte vast te houden en vaak veel (tripple) glas is er weinig verwarmings vermogen nodig. Destemeer koelvermogen
Ik heb contact gehad met de installateur en die zei dat dit niet zo eenvoudig is te vinden. Daikin houdt het liefst alles bij zich zelf.
Ik heb inmiddels wel uitgevonden dat de naregelingen ook werken bij koelen. Dus als het 23 graden in huis is en de naregelingen staan op 23 graden dan wordt er weinig gekoeld en als het iets warmer worden dan hoeft hij ook steeds maar een beetje te koelen dus dan misschien ook minder condens.
Onze warmtepomp zou wel DHC hebben maar het kan zijn dat dit uit staat. En zonder DHC geen condensbeveiliging.
Is er iemand die weet hoe ik dat zou kunnen vinden? In de installateurinstellingen kan ik het ook niet vinden en de man van het installateursbedrijf kon dit ook niet vinden.
Voor de volledigheid nogmaals het is een Daikin EHVX08S18DA6V.
Het dauwpunt is 14,8 graden. Condens wordt water en is zichtbaar. De temperatuur van de vloer, schat ik, zal rond de 18 graden moeten zijn. De temperatuur verder naar beneden zal deze meer condenseren. Of je moet de luchtvochtigheid omlaag zien te te krijgen.